Re: SSR jako náhrada stykače

Admin HWnews hwnews na cncnet.info
Čtvrtek Duben 22 19:26:01 CEST 2021


Jeste je treba pocitat s tim, ze i vypnutym SSR tece nejaky minimalni 
proud...kdysi jsem to tady tusim resil (spinal jsem s nim male trafo na 
dobijeni baterek kdyz nestacil solar) a nic moc se niceho nedobral proc 
to tak je. Nejprijatelnejsi teorie byla, ze je tam paralelne zrejme 
snubber clen, pres ktery tece proud.

Jinak ja bych mel z tohodle teda dost bobky...pokud by se neco prostrelilo.

Asi bych to resil nejakym bistabilnim stykacem...melo by se to normalne 
delat.

RV

Dne 22.04.2021 v 18:37 Zdeněk Janiš napsal(a):
> Asi jsem se nevyjádřil dostatečně přesně.
> 
> Nemám problém se spínacími kontakty, ale s tím, že po pár letech, kdy je 
> kontinuálně sepnutý se ze stykače stává bzučák a to velmi hlasitý a 
> otravný...
> 
> Dne 22. 04. 21 v 16:01 Miroslav Draxal napsal(a):
>> Při přepínání tam nehoří žádný oblouk, protože:
>>
>> 1/ ztráta napájení do čezu
>> 2/ ze zálohy napájení z baterie přepne přepínač na agregát (3*400v/6kW)
>> 3/ nastartuje agregát
>> 4/ v baráku je napájení
>> ------
>> 5/ obnovení napájení od čezu, přepínač zatím nepřepínám
>> 6/ agregát nedává přesně 50Hz, čekám na zasynchronizování dvou fází 
>> mezi čezem a agregátem
>> 7/ synchronizace fáze dvou fází mezi čezem a agregátem, přepínám přepínač
>> 8/ vypínám agregát.
>>
>> Míra
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of 
>> Miroslav Draxal
>> Sent: Thursday, April 22, 2021 3:25 PM
>> To: 'HW-news'
>> Subject: RE: SSR jako náhrada stykače
>>
>> Dobrý den,
>> Koukněte na tohle, používám ve stejné aplikaci.
>> https://www.aliexpress.com/item/4000055896087.html?tt=API&af=3762817_1&utm_campaign=3762817_1&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Falipromo.com%2Fredirect%2Fcpa%2Fo%2Fq3uk4brhsx21ryvpux9td1tx6jobemd0%2F&cn=43qryvw6ez1j4egzacrqlyv4crxt5yxl&dp=v5_43qryvw6ez1j4egzacrqlyv4crxt5yxl&aff_fcid=73ed3bf9709e4582918a2a3addf17714-1619097847325-07119-_bW9oHw6&cv=37665077&aff_fsk=_bW9oHw6&product_id=4000055896087&sk=_bW9oHw6&aff_trace_key=73ed3bf9709e4582918a2a3addf17714-1619097847325-07119-_bW9oHw6&terminal_id=aa88ccc59a404279a7266fa7deaf5b12&tmLog=new_Detail&utm_source=epn&utm_content=37665077 
>>
>>
>> Míra
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Zdeněk 
>> Janiš
>> Sent: Thursday, April 22, 2021 2:31 PM
>> To: hw-list na list.hw.cz
>> Subject: Re: SSR jako náhrada stykače
>>
>> Stykač StyA je v podstatě sepnutý pořád a nedělá mu to dobře (za 5let
>> již druhý), při výpadku proudu od ČEZu a nebo testu, odpadne a po cca
>> 2-4s sepne StyB. Zpětný proces je obdobný.
>>
>> Hmm, 50W tepla bude velký problém.
>>
>> Děkuji, to je zásadní poznatek.
>>
>> Dne 22. 04. 21 v 13:43 Petr Simek napsal(a):
>>> Spis bych se zameril na teplo - 10kW/230V to je asi 43A . Na tom SSR
>>> bude ubytek tak volt mozna i vic. Muzete cekat ze to bude topit tak 50W.
>>> Uchladite to ? Ja to jednou pouzil misto vykonoveho rele na spinani
>>> spiraly a pak jsem porad jen pridaval a zvetsoval chladic. Pokud to
>>> nemusi spinat moc casto, tak bych se drzel stykacu.
>>
>>> *------------------------------------------------------------------------* 
>>>
>>> |                          Petr Simek   APS 
>>> JU                           |
>>> |                             
>>> psimek na jcu.cz                              |
>>> *------------------------------------------------------------------------* 
>>>
>>>
>>>> Zdravím,
>>>> mám takový akademický dotaz ohledně nahrazení 50A 3f cívkového stykače
>>>> SSR 50A nebo 100A 3f.
>>>>
>>>> Jedná se o řízení k diesel-agregátu, který je 1f 10kW, ale zařízení
>>>> které je jím zálohováno je 3f, ale využívají se jednotlivé fáze. Proto
>>>> jsou v řízení dva stykače. Jeden spíná samostatně 3f (L1, L2, L3) a
>>>> druhý má na jedné straně k agregátu kontakty spojené (L) a na druhé
>>>> straně to je připojeno k jednotlivým fázím (L1, L2, L3). Pochopitelně
>>>> se nesmí sepnout oba stykače současně.
>>>>
>>>> Schéma:
>>>>                ---------
>>>>    o----o------| -o\o- |------o L1   /------\
>>>>    o----+-o----|       |------o L2  (  ČEZ   )
>>>>    o----|-+-o--|  StyA |------o L3   \------/
>>>>         | | |  ---------
>>>>         | | |  ---------
>>>>         | | '--| -o\o- |--,          /------\
>>>>         | '----|       |--o---o L   ( DIESEL )
>>>>         '------|  StyB |--'          \------/
>>>>                ---------
>>>>
>>>> V případě fyzických kontaktů u stykačů to je OK, ale u SSR si nejsem
>>>> úplně jist, že tam nedojde k pyrotechnickým efektům.
>>>>
>>>> Děkuji za názory, případně vlastní zkušenosti.
>>>>
>>>> -- 
>>>>    Zdeněk Janiš
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>
> 


Další informace o konferenci Hw-list