Pokud by se ta indukčnost chovala lineárně, tak to samosřejmě problém
není. Jenže za tu první čtvrtperiodu se do té indukčnosti naakumuluje
energie z přechodového jevu a vznikne tam DC posun. Ten se přičte k tomu
AC proudu a protože obzvlášť toroidní trafa mají sycení nadoraz, 2x
větším proudem se trafo přesytí a dějou se věci. Klesne indukčnost a
proud je omezený převážně jen ohmickým odporem vinutí. Pak to chce silný
a pomalý jistič, nebo termistor, který se za 1 periodu ohřeje a jeho
odpor postupně klesne, takže tuhle špičku potlačí. Pokud trafo připnete
v maximu napětí, kde proud prochází nulou, tyhle efekty se nekonají.
Odpínání trafa - to je otázka. V maximu napětí je sice nulový proud přes
jeho indukčnost, ale obvykle max. proud od zátěže. Tam by to spíš chtělo
počkat na skutečný průchod proudu nulou. Na to je dobrá dvojice
tyristorů, nebo triak.
Anděl
Dne 16.4.2021 v 7:51 bufran na seznam.cz napsal(a):
> Neni tam spis problem s odepnutim? Sepnuti v nule induktivni zateze si
> myslim nebude problem v zadne casti periody, s odepnutim uz jo.
>
> Zkuste to vysvetlit treba mam mezery i ja...
>
> S pozdravem,
>
> F burian