ADUM1250 + 1wire

Petr Labaj labaj na volny.cz
Středa Duben 14 17:45:12 CEST 2021


Takže Vy jste položil rovnítko "ochrana" = "galvanické oddělení".
Tak to pak ano.
Já tyto 2 pojmy rozlišuju.

PL

*****************************

Dne 14.4.2021 v 16:22 Admin HWnews napsal(a):
> No je to mysleno tak, ze prece vubec nejde o DS18B20, ale to oddeleni 
> chrani prece predevsim to zarizeni - tedy treba nejakou ridici 
> jednotku a nebo vubec funkcnost a dostupnost nejake sluzby.
>
> Co mi bude platne ze mi blesk spali soucastku za 20Kc, kdyz se mi 
> kvuli chybejicim datum neotevrou okna na skleniku a vsechno tam 
> uschne. Nebo nezapne nekde vytapeni a neco zmrzne.
>
> Dalsi vec je, ze je neco jineho kdyz vam neco odejde v baraku kde 
> bydlite. Neco jineho je kdyz vam to ale odejde v zarizeni co mate 
> 100km od baraku - skoda za 20Kc a cesta za 400Kc plus cas.
>
> RV
>
> Dne 14.04.2021 v 16:14 Petr Labaj napsal(a):
>> Této reakci nerozumím.
>> Dole v citaci jsem schválně nechal původní dotaz.
>> A tam se jasně píše o DS18B20.
>>
>> Je jasné, že i z jednoduché věci se dá udělat velký technologický úkol.
>> Já to tak nedělám.
>> Mám 4-podlažní barák. V něm natahaných twistem 72 zásuvek.
>> Barák je zhruba formát kostky 10x10x10m, nejdelší dráty vycházejí
>> tak na 40m.
>> Jsem hračička, takže v mnoha zásuvkách mám připojenou nějakou
>> DIY krabičku. Některé jedou po RS485, některé po Ethernetu, ale
>> některé jen tak po TTL/CMOS úrovních.
>> Nejstarší budou nainstalované tak cca 10 let.
>> Problém, že by něco odešlo, jsem zatím neřešil.
>> Bydlím na kopci, takže o blesky tady občas není nouze.
>> V rámci objektivity dodávám, že mám rozvody udělané stíněné,
>> kabelem FTP.
>>
>> Jinak jsem dost velkým odpůrcem galvanického oddělovaní.
>> Raději vždy všechno správně přitáhnu k jednotnému zemnícímu
>> potenciálu.
>> Už jsem dostkrát řešil nebo viděl řešit problémy, vzniklé v důsledku
>> galvanického oddělení. Mnohem méně jsem pak řešil nebo viděl
>> řešit problémy u galvanicky spojených systémů.
>>
>> Samozřejmě jsou místa, kde je galvanické oddělení na místě a je
>> nutné. Ale v objektu s dobrou elektroinstalací systému TN-S,
>> a dobře zapojenými zdroji, podle mě ve velké většině případů
>> není důvod něco galvanicky oddělovat. Ani když je to napájeno
>> z různých zdrojů.
>>
>> PL



Další informace o konferenci Hw-list