V našich zařízeních udržujeme napětím 13.6 - 13.8V. Akumulátor je pak
nabitý na ca 80% kapacity.. Na 100% by to muselo být něco
sofistikovanějšího.

S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com
Tel. +420 777 232 485

Papouch s.r.o. - vývoj
Papouch store s.r.o. - obchod
Papouch production s.r.o. - výroba

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/


út 6. 4. 2021 v 12:19 odesílatel <cizek.milan na seznam.cz> napsal:

> Ahoj, já pro tyto účely používám zdroje Meanwell s UPS funkcí (asi
> AD-155A, AD-55A). Akorát je to náročnější na prostor.
>
> M.
>
>
>
> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Pavel Kadečka
> *Sent:* Tuesday, April 6, 2021 8:30 AM
> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* Zalohovany zdroj 12V s PB aku
>
>
>
> Přátelé,
>
>
>
> jak na zálohovaný zdroj 12V? S olověným akumulátorem.
>
>
>
> Něco jsem už na koleně postavil, ale zajímá mě i názor někoho, kdo to už
> řešil.
>
>
>
> Nejjednodušší je zdroj 14,2V, dioda, plus baterie (a další dioda, asi
> nepovinná). Aku se nabíjí na 13,5V, není omezený proud, resp. je omezený
> proudem zdroje - to u spínaného znamená, že po zapnutí do vybitého aku
> cykluje, místo aby naskočil hned.
>
>
>
> Další varianta je zdroj 14,2V, dioda, dioda (ta tam nutně být nemusí).
> Mezi diodami je odbočka, kde je paralelní kombinace odpor a dioda a to na
> plus pól aku: pokud běží zdroj, aku se nabíjí proudem, omezeným odporem.
> (Paralelní dioda je v závěrném směru.) Pokud zdroj neběží, dioda je v
> propustném směru a baterie živí výstup. Odpor je jednoduché omezení
> nabíjecího proudu, ale nevýhoda je, že aku se tak nabíjí dlouho.
>
>
>
> (Ty nepovinné diody tam mám pro případ dalšího adaptéru jako zálohy -
> kdyby odešel ten napájecí / nabíjecí zdroj.)
>
>
>
> Mělo by to zálohovat router na internet (jakýkoliv, vesměs to všechno jede
> na 12V adaptér). Stalo se mi, že mi tu na vteřinu vypadl proud, což až
> tolik nevadí, protože jedu na notebooku, tak mi jen na chvíli zhasly
> monitory. Co vadí, je ten internet, protože se restartuje router a padne mi
> i připojení do firemní sítě - o data nepřijdu, ale je to otravné (zvlášť
> když se to stane dvakrát za den), pak chvíli trvá opět navázání spojení.
>
>
>
> Samozřejmě, neovlivním druhou stranu (tedy výpadek u providera internetu).
>
>
>
> Pavel Kadečka.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210406/0604a6a8/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list