Solary

Josef Šíp sip na raab.cz
Pátek Září 4 09:54:27 CEST 2020


Asi tu budou povolanejsi tak me třeba doplni.

1) jak byva zpravidla pripojen 1f menic do site ?
               - Ano sitove stridace jsou paralelne se siti, chovaji se jako proudovy AC zdroj
                - Proud muze na obe strany jak do domu, tak do site
                - Neumoznuji zalohu v pripade vypadku site, není mozne odpojeni rozvodu v dome od site

2) jak se zajistuje to, abych nedodaval prebytecnou energii do site ?
            - Tezko :-)
            - Tady zalezi zda chcete FVE oficialne se vsemi povolenimi pak to celkem jde napr. Wattroter, GreenBonO
            - Princip je ten ze se prebytecna energie odvede napr do TUV, podruzny elektromer sleduje 0W dodavku do site
            - Pokud potrebujete opravdu cistou 0 tak potrebujete Ostrovni menic, kde je vystup pripojen BUD na stridac NEBO na sit

3) jak je mozne fungovat v ostrovnim rezimu pri vypadku site
           - Ano, ale je potřeba Hybridni nebo Ostrovni menic
            - Hybridni         - Je pripojen paralelne se siti pokud jde sit a funguje jako AC zdroj proudu
                                    - V tomto rezimu nejde pretizit, doda co muze a zbytek jde ze site
                                    - při vypadku site odpoji rele sit a menic se chova jako AC zdroj napeti
                                    - Při pretizeni v rezimu zdroje napeti se vypne
            - Ostrovni          - jendnoduse funguje vždy jako Offline UPS, rele prepina Sit nebo menic
                                    - baterky jsou dobijene z FVE a pokud jsou dostatecne nabite je sit odpojena
                                    - při pretizeni typicky prepne na sit, při velkem pretizeni vypne
                                    - Z pricipu 0 pretok, jediny co lze provozovat bez povoleni, bez rizika pretoku ale se vsemi nevýhodami.

4) jak se pri vypadku site odpinaji spotrebice ktere uz z menice neutahnu ?
            - nijak, koupite si silnejsi menic
            - nektere menice mají 2 vystupy, nebo kontakt rele

5) mate nejaky osvedceny system, ktery byste doporucili ?
           Doporucene ne, jen Vam muzu dat odkaz na menice co pouziva komunita na mypower.cz
Ostrovni:           MPP solar, u na shodne pod značkou Axpert
Hybridni            Studer Innotec, Victron, Googwe


J.S.



From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of pm
Sent: Friday, September 4, 2020 9:15 AM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Solary

Zdravim,

    casto se tu resi solarni panely, ale diskuse vychazi jiz z pokrocilych znalosti a ty zakladni se berou jako samozrejmost, poradite ?

         a) paralelne k elektroinstalaci  tak ze proud muze na obe stany ?
         b) je v ceste a napaji jen to co je za menicem ?

    2) jak se zajistuje to, abych nedodaval prebytecnou energii do site ?

    3) jak je mozne fungovat v ostrovnim rezimu pri vypadku site ?

    4) jak se pri vypadku site odpinaji spotrebice ktere uz z menice neutahnu ?

    5) mate nejaky osvedceny system, ktery byste doporucili ?

    diky PM


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20200904/2303ba98/attachment.html>