Re: Přepínání solárních panelů na vstupu měniče

Branislav Schnierer smeckcems na gmail.com
Neděle Listopad 8 22:20:02 CET 2020


V principe by to asi slo, vyzera ze ma dostatocnu rezervu. Nebolo by zle
pozriet ako vyzera realna schema zapojenia invertorov Power Storage alebo
pripadne aj znamejsich znaciek napr. Sungrow, Huawei, ..., ci by tam
nevyskocila nejaka nezrovnalost. Nema to niekto v digitalnom sufliku? :)
Este ma ale napada taka otazka, ze ako sa s tym vysporiada ten dumpovaci
menic? Povedzme ze bateria je nabita, slniecko svieti, panely vyrabaju a
ideme prepnut na druhy menic. Hlavny invertor sice utlmime na nulu, cim ho
chranime pred narazmi pri prepinani, ale je takto chraneny aj ten druhy
menic? Alebo on to zvladne bez nejakych dalsich uprav?
BranoS

so 7. 11. 2020 o 9:39 Jan Půhoný <konference na puhy.cz> napísal(a):

> Ano, to se mi už líbí. Stačí tedy normálně přepínat string mezi hlavním a
> mařícím měničem nějakým třeba IGBT? Nějakým řekneme
> FGA25N120ANTDTU ?
> Ten má i integrovanou diodu. Je tam vůbec potřeba? Nebo 1.2kW ve
> specifikací je málo?
>
> Díky moc všem za nápady.
>
> Dne pá 6. 11. 2020 11:21 odp. uživatel Branislav Schnierer <
> smeckcems na gmail.com> napsal:
>
>> 15kW by som sa uz bal pripajat len tak - nepoznam obvodovo invertory tak
>> detailne aby som dokazal posudit co to robi vovnutri a ako su dimenzovane
>> suciastky, ci by tam nieco za nepriaznivych podmienok (= vela slnka a nizka
>> teplota) nezadymilo.
>> Ale ak ma invertor regulaciu vystupu, tak asi by som siel tou cestou, ze
>> najprv mu nastavit vystupny vykon na 0%, tym padom by vstupne prudy do MPPT
>> mali byt blizke nule, prepnut/vypnut/zapnut stringy a vratit invertor do
>> 100%.
>>
>> BranoS
>>
>> pi 6. 11. 2020 o 18:29 Zdeněk Aster <zdenek.aster na seznam.cz> napísal(a):
>>
>>> Upřímně taky mi to omezení není moc jasné, ale můžu teď posloužit
>>> zkušeností.
>>>
>>> Kamarád má 2x string na SV, 1x string na JV, 3x JZ to vse do jednoho
>>> menice, bez diody.
>>> Pro stouraly proc tak blbe tak pak je jeste 4x JV do dalsiho menice ted
>>> neresme.
>>>
>>> Vsude mam merici trafa, takze disponuji vsim co se tam deje. A dokud z
>>> tech panelu clovek odebira maximu co jsou schopny dat,
>>> tak neni zadny problem. Problem nastava, kdyz tu energie neni kam davat
>>> a zustava na strese, tak se ocividne na vice osvetlenych
>>> panel dostaneme na krivku po napeti nahoru a na mene osvetlenych mame
>>> napeti nizsi a v tu chvili do nich zacne tect až 2A. Ten
>>> panel je schopen davat 10A. Ale stava se to jakmile clovek proste
>>> neodebira maximalni vykon, do te doby je to fakt v pohode.
>>> Mam i spoustu grafu jen do konference je hloupe je posilat...
>>>
>>> Jo jinak má panely ze dvou várek, a zatím to vypadá, že dokud odebíram
>>> maximum je to v pohodě, pokud ne tak opět ty z jiné varky
>>> plavou dost rozdílně a to jsou na stejnou stranu.. 2x JZ je v pohode k
>>> tomu je z jine varky 1x JZ a ten dava treba o 1-2 Amperu mene.
>>>
>>> Berete toto info zatim ve stadiu badani, protoze to resime jen zatim
>>> tyden.
>>>
>>> Zdeněk Aster
>>>
>>> Dne 05.11.2020 v 18:18 Jan Půhoný napsal(a):
>>>
>>> Chtěl jsem to přepínat abych nepřesáhl těch max 9.99kWp instalovaných
>>> panelů co je v datasheetu měniče. Neni mi jasné proč je to omezení. Když
>>> nepřekročím napětí, proč tam nemůžu mít třeba 20kW panelů. Kde je ten
>>> zakopaný pes?
>>>
>>> Dne čt 5. 11. 2020 5:59 odp. uživatel Pavel Urbančík <hw na itherm.cz>
>>> napsal:
>>>
>>>> Proc je chcete prepinat?
>>>> Protože ten novy string bude mit jiny počet panelu v serii?
>>>>
>>>> Sel bych na to jak pise Schnierer.
>>>> Tzn stavajici stringy spojit paralelne bez diod a dat na jeden MPPT
>>>> Novy zapadni string dat na druhy vstup
>>>> MPPT podle vseho jsou nezavisle, takze každý vstup muze mit jiné napeti.
>>>>
>>>> Druhé reseni je udelat novy string ze stejnych panelu a stejne poctu a
>>>> dat paralelne k jednomu z jiznich.
>>>>
>>>> Pokud je místo tak bych rovnou koupil i vychodni string a na 1. MPPT
>>>> dal ty jizni a na 2.MPPT zapad a vychod :-)
>>>>
>>>> Spojovat ruzne dlouhe stringy na jeden MPPT není dobry napad i přes
>>>> diody to bude delat trochu bordel tomu MPPT. – panel je proudovy zdroj
>>>>
>>>> Prepinani stringu menic v pohode prezije, je to jako když prijde mrak
>>>> nebo vysvitne slunce.
>>>> Jen bacha na to ze je to prepinani DC a tak bych to neprepinal při
>>>> zatezi.
>>>>
>>>> Pavel
>>>>
>>>>
>>>> From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Jan Puhoný
>>>> Sent: Donnerstag, 5. November 2020 13:11
>>>> To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
>>>> Subject: Přepínání solárních panelů na vstupu měniče
>>>>
>>>> Zdravím konferenci,
>>>>
>>>> když se v sousedním vládně už řeší to DC spínání...
>>>>
>>>> Mám měnič RCT POWER STORAGE 6.0kW a ten má dva vstupy na panely.
>>>>
>>>> Z panelů ( z každého stringu, mám to rozdělené do 2 stringů), pokud
>>>> svítí, teče cca 6A při 400V DC. Panely mám čistě na jih.
>>>>
>>>> Chtěl bych přidat ještě panely na západ a pokud klesne ozáření z jižní
>>>> strany, tak nějakým velkým FETem přepnout na vstupu měniče panely z jižních
>>>> na západní.
>>>>
>>>> Otázka je, jestli je to dobrý nápad to takto přepínat za provozu a
>>>> jestli to měnič přežije. Případně co se může stát a jaký spínací prvek
>>>> použít.
>>>>
>>>> Nechci další měnič, protože mě tento 3 fázový bohatě stačí, stačilo by
>>>> mi pár panelů k západu, aby mi to dobíjelo baterky hezky až do večera (teď
>>>> mi nevydrží celou noc) a nedává mi smysl dokupovat baterky, když by to
>>>> poresilo pár panelů.
>>>>
>>>> Díky za názory.
>>>>
>>>> HP
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20201108/dd2ec378/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list