RE: Přepínání solárních panelů na vstupu měniče

Pavel Urbančík hw na itherm.cz
Čtvrtek Listopad 5 18:33:29 CET 2020


Muzete tam tech panelu mit kolik chcete, panel je proudovy zdroj a menic si odebere kolik potrebuje.

Vstup na napetove a proudove maximum a to říká jaky vykon muze protect do menice.

Pokud se bojite, tak to berte tak ze nikdy nebude jizni a vychodni string davat max vykon najednou.

 

Pokud bude string stejne dlouhy a mit stejne Vmppt napeti tak muzou byt paralelne.

Ruzne dlouhe stringy nebo ruzne typy panelu spolu nespojujte.

MPPT bude spatne fungovat protoze VA charakteristika nebude mit jen jedno maximum a muze se stat ze algoritmus to chytne spatne.

 

Pavel

 

 

 

From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Jan Puhoný
Sent: Donnerstag, 5. November 2020 18:18
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: Přepínání solárních panelů na vstupu měniče

 

Chtěl jsem to přepínat abych nepřesáhl těch max 9.99kWp instalovaných panelů co je v datasheetu měniče. Neni mi jasné proč je to omezení. Když nepřekročím napětí, proč tam nemůžu mít třeba 20kW panelů. Kde je ten zakopaný pes?

 

Dne čt 5. 11. 2020 5:59 odp. uživatel Pavel Urbančík <hw na itherm.cz <mailto:hw na itherm.cz> > napsal:

Proc je chcete prepinat?
Protože ten novy string bude mit jiny počet panelu v serii?

Sel bych na to jak pise Schnierer.
Tzn stavajici stringy spojit paralelne bez diod a dat na jeden MPPT
Novy zapadni string dat na druhy vstup
MPPT podle vseho jsou nezavisle, takze každý vstup muze mit jiné napeti.

Druhé reseni je udelat novy string ze stejnych panelu a stejne poctu a dat paralelne k jednomu z jiznich.

Pokud je místo tak bych rovnou koupil i vychodni string a na 1. MPPT dal ty jizni a na 2.MPPT zapad a vychod :-)

Spojovat ruzne dlouhe stringy na jeden MPPT není dobry napad i přes diody to bude delat trochu bordel tomu MPPT. – panel je proudovy zdroj

Prepinani stringu menic v pohode prezije, je to jako když prijde mrak nebo vysvitne slunce.
Jen bacha na to ze je to prepinani DC a tak bych to neprepinal při zatezi.

Pavel


From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz <mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz> > On Behalf Of Jan Puhoný
Sent: Donnerstag, 5. November 2020 13:11
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz <mailto:hw-list na list.hw.cz> >
Subject: Přepínání solárních panelů na vstupu měniče

Zdravím konferenci,

když se v sousedním vládně už řeší to DC spínání...

Mám měnič RCT POWER STORAGE 6.0kW a ten má dva vstupy na panely.

Z panelů ( z každého stringu, mám to rozdělené do 2 stringů), pokud svítí, teče cca 6A při 400V DC. Panely mám čistě na jih. 

Chtěl bych přidat ještě panely na západ a pokud klesne ozáření z jižní strany, tak nějakým velkým FETem přepnout na vstupu měniče panely z jižních na západní.

Otázka je, jestli je to dobrý nápad to takto přepínat za provozu a jestli to měnič přežije. Případně co se může stát a jaký spínací prvek použít.

Nechci další měnič, protože mě tento 3 fázový bohatě stačí, stačilo by mi pár panelů k západu, aby mi to dobíjelo baterky hezky až do večera (teď mi nevydrží celou noc) a nedává mi smysl dokupovat baterky, když by to poresilo pár panelů.

Díky za názory.

HP

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz> 
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz> 
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20201105/93ec15fa/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list