Re: Termočlánky do betonu - problém?

Turbyho turbyho na gmail.com
Sobota Květen 9 13:38:09 CEST 2020


zmena teploty den/noc u podlahy jen zvysi spotrebu energie. vyzkouseno v praxi. nejuspornejsi je “plynula jizda”, tedy maximalne dorovnavat dle (napr.)  eqt. nebo spadu.

clovek nakonec stejne zjisti, ze nejaka cidla v podlaze jsou uplne k nicemu. ale na to si zrejme musi prijit kazdy sam 😁

t

> 9. 5. 2020 v 13:06, Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz>:
> 
> Asi je dobré ujasnit si, co od té regulace očekáváte. Mám v podlaze trubky po 20 cm (celkem 800 m trubek) a protože je tam velký průtok vody (mezi topnou a zpětnou vodou je rozdíl 3 st) a barák má dobrou tepelnou izolaci (výkonová ztráta 5,5 KW), topná voda má cca o 3-5 st. víc, než je teplota v místnosti. Takže topím jen podle teploty vody a ani mě nic nenutilo studovat v návodu, jak se dopracovat ke konstantám pro ekvitermní regulaci. Co jsem ve spojení s výrobcem TČ, prý takhle topí spousta lidí.
> Jinak v podlaze mám taky čidla, pro případ že bych tu regulaci dělal. Na 4 drátový telefonní kabílek jsem dal dvě diody. Teda tranzistory ve smrštivé bužírce. Čidla jsou dvě, kdyby se s jedním něco stalo. Nejde mi přímo o měření teploty, jen o změny. Z teploty anhydritu je dobré zavést derivační složku regulace, myslím že to podstatně vylepší stabilitu regulace. Ale opravdu to nejspíš není potřeba takhle regulovat. Nějaká časová regulace (poklesy na noc) v nízkoenergetickém baráku nemá moc význam a udržovat někde o stupeň míň než jinde by sice takhle šlo, ale aspoň u mě (TČ voda-voda s COP 5,5) to nemá požadovaný finanční efekt.
> Anděl
> 
> 
> Dne 08.05.2020 v 16:33 Turbyho napsal(a):
>> za 15 let co mam 300m2 podlahoveho topeni jsem zadne cidlo v podlaze nepotreboval. meri se teplota vody na vystupu, teda kdyz uz nejaky soudruh nutne chce neco takoveho merit 😁👍🏻
>> 
>> t
>> 
>>> 8. 5. 2020 v 14:54, Jakub Ladman <ladmanj na volny.cz>:
>>> 
>>> Po delší době zdravím místní osazenstvo.
>>> 
>>> Bratr bude brzy (v řádu dnů) betonovat podlahy s podlahovým topením a chce ode mě vybrat teplotní čidla která by se do toho betonu měla rozmístit.
>>> 
>>> Protože jich bude celkem dost, mířím na cenu.
>>> 
>>> Můj plán je koupit špulku termočlánkové dvojlinky a na místě si je na koncích svařit podle potřeby.
>>> 
>>> Svářečku si půjčím v práci.
>>> 
>>> Asi bratrovi někdo něco nakukal, protože najednou má strach, jestli ty termočlánky v betonu vydrží.
>>> Mě není známo v čem by mohl být problém.
>>> 
>>> Přesnost měření na 1°C v dané aplikaci úplně stačí a převod z termočlánků (ale i z NTC a PT100/1000) mám vyzkoušený.
>>> 
>>> Napadá někoho z vás co by případně mohl být problém? Neuhnije mi to? Neroztrhá mi beton ty dráty?
>>> 
>>> Chci se trochu ujistit, než bratrovi řeknu že má být v klidu a nechat to na mě :-)
>>> 
>>> Díky!!
>>> 
>>> Jakub Ladman
>>> 
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list