Re: Re: [OT] Pohyb po tmě - bylo Proudovy chranic do koupelny
Pavel Kadečka
pavel.kadecka na gmail.com
Středa Červen 24 08:23:21 CEST 2020
Jističe mají relativně malou zkratovou odolnost, proto jsou před nimi
pojistky. Na běžné zkraty ty jističe stačí, tzn. prasklé žárovky,
přelámané kabely apod. Ono to vedení v bytě / domě je nějakou 1,5 -
2,5 mědí a to není žádný super vodič, takže to ten zkrat omezí. Kdyby
se tam stalo něco velkého, shoří ty nožové pojistky, co jsou na
sloupku v ulici.
Pojistky obecně mají zkratovou odolnost velkou (pokud to není ta malá
trubičková 5x20mm), nevýhoda je, že ji při zkratu musíte vyměnit. Čím
jste blíž k transformátoru (nebo rovnou elektrárně), tím vyšší
zkratová odolnost jistících prvků.
Kdysi v práci jsme dodávali rozvaděče pro fabriku, bylo jich asi 60
vedle sebe v řadě, procházely skrz ně měděné šíny (pásoviny), hlavní
jistič byl asi na 1000 A (velká kostka tal 80x80x80cm), ten měl
zkratovou odolnost velkou, taky to bylo slyšet, když zapínal /
vypínal. Jistil ty šíny, co procházely všemi rozvaděči. Každý rozvaděč
jsme pak řešili zvlášť, byly tam pojistkové odpínače na nožové
pojistky. A taková perlička, pro ovládací napětí 230VAC jsme původně
do každého rozvaděče chtěli dát 2A/C jistič (připojený na tu měděnou
pásovinu), kolega říkal, že takhle malé jističe mají vlastně velkou
zkratovku, protože jejich vlastní odpor / impedance ten zkrat omezí,
ale protože katalog hovoří jasně - celá modelová řada jističů má 6
nebo 10kA, nakonec jsme použili pojistkový odpínač s kulatou
pojistkou, rozměrově je to úplně stejné jako ten jednofázový jistič,
jen tak zkratová odolnost je řádově jinde.
Pavel Kadečka.
út 23. 6. 2020 v 22:12 odesílatel Dodo Racek <dodoracek na gmail.com> napsal:
> Pozor aj na skratovy prud. Istice maju dany max. Skratovy vypinaci prud. napr 6kA alebo 10kA. Pri vacsom prude pri skrate istic nemusi vypnut..
> Vsetky prvky za isticom by ho mali zvladnut tiez.
Další informace o konferenci Hw-list