Nevim jak podle dnesnich norem, ale ja mam v hlavnim rozvadeci pro 
podruzny rozvadec v garazi jen 3f vypinac, bez jisteni, primo z hlaniho 
privodu ze sloupku. V garazi je pak na zacatku 3f jistic.
Dne 23.06.2020 v 21:08 Petr Simek napsal(a):
> On Tue, 23 Jun 2020, Petr Labaj wrote:
>
>> Každopádně mám to tak, že hlavní jistič (v zaplombované části rozvaděče)
>> mám B 3x25A, ty "hlavní" jističe v podružných rozvaděčích mám B 3x20A
>> plus ještě jeden C 3x16A pro 3f zásuvky do dílny a na zahradu.
>
> Takze v hlavnim rozvadeci jsou vsechny kabely do podruznych rozvadecu
> pichle primo na hlavni jistic spolecne ?
>
>