Re: [OT] Pohyb po tmě - bylo Proudovy chranic do koupelny
Zdenek
zdej na atlas.cz
Úterý Červen 23 11:20:09 CEST 2020
Jaký má smysl zapojovat takové spotřebiče přes proudový chránič?
Například odrušovací filtr před frekvenčním měničem vyhazuje běžný 30 mA chránič celkem často. Ale ani tam není obvykle důvod používat chránič.
______________________________________________________________
> Od: "Zdeněk Aster" <zdenek.aster na seznam.cz>
> Komu: hw-list na list.hw.cz
> Datum: 23.06.2020 09:41
> Předmět: Re: [OT] Pohyb po tmě - bylo Proudovy chranic do koupelny
>
To je sice pravda, většinou to je kolem 0.5mA na filtru u impulzního zdroje, takže jich potřebuje človek
celkem dost. Nicméně předpokládám, že pokud to není panelák tak má člověk tří fázový přivod a i
doma má rozdělené spotřebiče do fází.
A pokud na jednu každou dám spoustu impulzních zdrojů kde unikající proud bude na každe třeba 50mA,
tak ten se požere, proti sobě a funguje to. Měli jsme takhle zapojeno asi 200 impulzních zdrojů, a pokud je člověk
rozdělí poměrne spravedlivě mezi fáze tak fíčko drží. A přitom uníkající proud ze všech je 50mA.
Zdeněk Aster
Další informace o konferenci Hw-list