Doporucte UPS na doma
Pavel Kadečka
pavel.kadecka na gmail.com
Středa Červen 10 21:07:54 CEST 2020
Selektivita neexistuje. V bývalé práci jeden borec udělal při zapojování
motoru dokonalý třífázový zkrat a vyhodilo to 4 jističe za sebou, nejmenší
měl myslím 6A, největší 50A. A ještě shořel takový chytrý stykač, který by
měl mít ochranu motoru v sobě. Zřejmě má, ale jen proti přetížení a zkrat
ho spolehlivě zničí. Přestože byl předjištěný 6A jističem, jak předepisuje
jeho výrobce.
P.K.
Dne st 10. 6. 2020 20:55 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
> To jo. Sice by se to moc stávat nemělo (selektivita - měl by vypadnout
> pokud možno jen podřízený jistič), ale stane sem.
>
> Ale na to zase není třeba nějaká extra dlouhá zálohovací doba?
>
> PL
>
> *********************
>
> Dne 10.6.2020 v 20:28 Petr Simek napsal(a):
> >
> > Stane se ze pripojite nejaky neznamy spotrebic v dilne a on vyrazi
> > jistice. Diky hlavnimu jistici typu B pri nejakem tvrdsim zkratu
> > vzdy vyleti i ten.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20200610/360fe2bd/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list