Re: Zajímavé chování rychlovarné plotýnky

Jan Kuba honza.kuba na gmail.com
Pátek Únor 14 14:22:01 CET 2020


To snížení izolačního odporu je u některých tepelných spotřebičů bežná věc
a kvůli tomu se například kuchyňská trouba připojuje na okruh bez chrániče.
Pokud je vše správně uděláno, nevadí absence chrániče - v případě poruchy
je celé zařízení spojeno s ochrannou nulou...

pátek 14. února 2020 Kutina Pavel <Pavel.Kutina na elvia.cz> napsal(a):

> Tady všichni řeší zlepšení tepelného přenosu, ale to se nikdo nepozastavil
> nad tím, že elektrický spotřebič, navíc tedy ještě tepelný a určený pro
> práci za horka, bez jakéhokoli rozumného důvodu může při přehřátí snížit
> izolační odpor až do život ohrožujících mezí?
>
> Ano, měl by tam být chránič, měla by být provedena správně
> elektroinstalace a celé by to mělo fungovat – ale je fakt normální se na to
> spolehnout? Když chránič nevybaví, tak mne sporák zabije, protože jsem
> z plotny sundal hrnec a za chvíli ho tam zase vrátím, no co, lidí je jak…
> To je docela fajn ochrana.
>
> Tak nějak si ze zkoušek kolem padesátky vybavuju, že by k tomu měl mít
> revizák asi nějaké poměrně nepříjemné připomínky – bezpečnost obsluhy nesmí
> být postavena na tom, že problém mého zařízení vyřeší někdo jiný.
>
> Nebo se pletu?
>
>
>
> Pavel Kutina
>
>
>
>
>
> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Krucinsky,
> Ladislav
> *Sent:* Thursday, February 13, 2020 6:05 PM
> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* Zajímavé chování rychlovarné plotýnky
>
>
>
> Zdravíčko kolegové.
>
> Učený z nebe nespadl, zato blbce jakoby shazovali…
>
> Třeba to někomu pomůže:
>
> Máme v pivovaru ohřev rmutovací kádě dělaný pomocí dvou 2000W plotýnek
> zcela běžného typu jakých je na internetu habaděj (např._
> http://www.strojsmalt.cz/14103-plotny/45040-plotna-
> sporakova-litinova-180-r/).  Plotýnky jsou přitažené k rovnému dnu
> nerezové kádě pomocí plechové nerezové pásoviny a zapojeny na plný výkon.
> Jsou kryty nerezovým oplechováním, které není těsné ale znemožňuje průnik
> kapající vody.
>
> Asi dva roky fungovaly v pohodě a pak začal se zvyšující se frekvencí
> „padat“ proudový chránič. Věc vypadala celkem jasně, vzhledem k tomu, že
> při vaření bývá v prostoru 100% vlhkost, usoudil jsem, že některá z nich
> ztratila izolační pevnost navlhnutím, jenže jsem za živého boha nemohl
> zjistit která to byla. Prostoru je tam poskrovnu, takže jsem to měřil na
> svorkovnici na zdi a nakonec jsem na jednu z nich pojal podezření a koupil
> novou a vyměnil. Chránič padal stále… Aha, tak to byla přeci jen ta druhá.
> Výměna – bez efektu. Vždycky když jsem zapnul nahřívání, asi po 20 minutách
> začal chránič padat. Když jsem vypnul napájení a měřil měřičem izolačního
> odporu, naměřil jsem všehovšudy pár kOhm a hodnota celkem rychle narůstala
> a po pár minutách už to bylo přes 10 MOhm.
>
> Koupil jsem novou, upnul ji do svěráku a zjistil, že to je vlastnost !!!
> Po těch dvou letech se uvolnil ten přítlak plotýnky ke kádi a zhoršil se
> přenos tepla a plotýnka se přehřívala. A na přehřátí reagovala snížením
> izolačního stavu až na hodnotu která shodila proudový chránič.
>
> Takže stačilo plotýnku přitáhnout ke dnu a je klid…
>
>
>
> Při té příležitosti mám dotaz: nevíte o materiálu , který by:
>
> 1 – dobře vedl teplo
>
> 2 – dal se sehnat za rozumný peníz ve formě fólie nebo pasty
>
> 3 – vydržel cca 300°C (snese to bílá pasta na chladiče?)
>
>
>
> Děkuji za případné odpovědi.
>
> Kručinský
>
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20200214/5a093bbc/attachment.html>