OT klimatizace
ajtservis
info na ajtservis.cz
Neděle Únor 9 12:51:52 CET 2020
ja bych tu ztratu nejdrive "zmeril" elektro_teplo_vrtuli s termostatem,
pripadne to same 2x.
mozna by slo pozit, pri nedostatku elektriky, pb zaric se definovanym
vykonem. to vazeni dreva se mi nezda.
tomik.
Dne 2020-02-09 v 12:33 Fanda Kopriva napsal(a):
>
> dobry den
>
> Resim vytapeni v stare roubence.Chlazeni mne moc netrapi.
>
> Meril jsem zhruba ztraty vazenim dreva pri topeni a pri teplotach okolo
> nuly mi to vychazi okolo 2-3kW ztrat.
>
> Zda se ,ze by to po vetsinu roku pokryla jedna klimatizace ,ktera umi
> topit v cene okolo 30 000Kc.
>
> Je to dobry napad?
>
> Slysel jsem ,ze tepelne pohode brani pruvan od klimatizace?
>
> Ze se neprohreji steny ,tak jako pri topeni kamny ?
>
> Opravdu se da verit ,ze COP je az 5? Myslel jsem ,ze je to mezi 2-3 pro
> vzduch - vzduch.
>
> Klesa ucinnost topeni pri poklesu venkovni teploty ? Nikde jsem nevidel
> graf.
>
> Dalsi mozne neprijemnosti?
>
> Diky Fanda
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
--
AJT SERVIS s.r.o.
Oparno 65
Velemín
ICO:04203879
DIC:CZ04203879
email:
info na ajtservis.cz
tel.
777 584 558
Další informace o konferenci Hw-list