Re: Elektroměr OR-WE-516

Robert Baranka hwlist na centrum.sk
Pátek Prosinec 11 12:53:31 CET 2020


pani Ronešová tvrdí: (8b adresa, ID) 01 (8b kód funkcie, read HR) 03 
(16b adresa HR) 00 01 (16b počet registrov) 00 01 (16b CRC) xx xx
môj soft tvrdí: 01 03 00 01 00 01 D5 CA, nehovoriac o tom, že prvá 
"bunka" môže byť 0x0000 a nemusí byť typu "holding register", ale "input 
register" s kódom funkcie 0x04
označenie svoriek RS485-ky nie je v manuáli spomenuté vôbec, môže byť 
problém aj tu
prajem príjemné laborovanie :-)
Robo

pani Ronešová = http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/modbus.pdf

Dňa 11. 12. 2020 o 10:02 Martin Záruba napísal(a):
> Neznáte někdo elektroměr OR-WE-516? 
> https://www.fve-mp.cz/eshop/p/elektromer-trifazovy-or-we-516-10027-211
>
> Nemohu se s ním domluvit přes modbus. Rychlost mám správně, ale 
> elektroměr nijak nereaguje. Předpokládám, že modbus jsou pravé dvě 
> svorky, tedy 20 a 21. Pokud chci číst banku 1, pošlu povel 
> 01,03,01,00,00,01,16bitCRC
> jenže žádná odpověď nepřijde. Netušíte, co mohu dělat špatně? S PLC, 
> viz dotaz o vláknech komunikuji bez problémů.--
>
> Martin Záruba
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list