RE: Elektroměr OR-WE-516
Zuffa Jan
ZuffaJ na cgc.sk
Pátek Prosinec 11 10:06:42 CET 2020
DD,
Elektromery vseobecne funugju podla normy xx (cislo si nespomeniem)
ale niektore nie je potrebne inicializovat. Co to znamena?
S elm sa najskor komunikuje na 300bd a nasledne sa prepina na vyssiu
rychlost (tusim 9600) Z niektorymi sa da komunikovat rovno na vyssej rychlosti
Skuste sa teda pohrat z roznymi rychlostami.
j.
-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Martin Záruba
Sent: Friday, December 11, 2020 10:03 AM
To: Martin Zaruba <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Elektroměr OR-WE-516
Neznáte někdo elektroměr OR-WE-516?
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/elektromer-trifazovy-or-we-516-10027-211
Nemohu se s ním domluvit přes modbus. Rychlost mám správně, ale elektroměr nijak nereaguje. Předpokládám, že modbus jsou pravé dvě svorky, tedy 20 a 21. Pokud chci číst banku 1, pošlu povel 01,03,01,00,00,01,16bitCRC jenže žádná odpověď nepřijde. Netušíte, co mohu dělat špatně? S PLC, viz dotaz o vláknech komunikuji bez problémů.--
Martin Záruba
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list