OT: Zajímavá funkce proudového chrániče
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Pátek Srpen 28 19:15:00 CEST 2020
On Fri, 28 Aug 2020, Ondra wrote:
> Nedavno jsem v ramci pribuzenstva byl vyzvan k montazi svetla nad zdcadlo v
> koupelne novostavby. Protoze tam trcelo skoro 1m 3*1.5cyky vzal jsem kombinacky
> a fazovku. Overil ze je faze vypnuta, stipl a chranic dole. Moc jsem po tom
> nepatral, ale nemyslim si, ze by mel vybavit po spojeni N+ PE. Nebo by mel ?
Kdyz pracovni proud tece N vodicem a vy k nemu (tim stipnutim) pripojite
PE vodic tak cast proudu potece PE a chranic vybavi. Nespadnul by pouze
pokud v okamziku stipnuti nebyl zadny podstatny odber.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list