Díra v plynovodu je až to poslední, když je tam problém, který léta
nikdo neřeší. Korozní děje jsou pomalé a bohužel, u některých firem
provozujících plynovody (nechci jmenovat) se prosazuje tendence - budeme
šetřit, však dokud budu ve funkci, tak to vydrží. Dřív o tom rozhodovali
lidi s mnohaletou praxí a fungovalo to jinak.
Katodové ochrany a polarizované drenáže (jsou též součástí systému
katodické ochrany) se kontrolují jednou za měsíc. Technik přijde, změří
proud, potenciál potrubí a hodnoty zapíše do deníku, nebo do tabletu.
Pokud je tam dálkové sledování, jezdí se tuším že jednou za 3 měsíce,
ale kontrolovat se to musí taky. Dálkové sledování má obvykle možnost
také nastavit potenciál u katodovek (proud je řízený potenciálem potrubí
proti zemi) na dálku. Takže když se řeší, co se s čím ovlivňuje
navzájem, je možné příslušné katodovky přenastavit nebo povypínat. Dřív
to bylo spousta ježdění. Pokud někde nešla polarizovaná drenáž, stačilo
jim, aby se to opravilo do měsíce. Ono ten měsíc je taková doba, že
např. když se instaluje nové zařízení, měsíc zhruba trvá, než se to
potrubí zpolarizuje a při nastavení potenciálu zhruba měsíc ten proud
postupně klesá. Takže naopak když to vypnete, to potrubí je obalené
iontama a postupně se to vybíjí.
Anděl
Dne 17.04.2020 v 6:41 Lubor Otta napsal(a):
> Pane Anděl, co bylo tou první příčinou, na základě jste měření
> provedl? Díra v plynovodu?
> Lubor
>
>
> Dne 16.4.2020 v 11:32 Vláďa Anděl napsal(a):
>> Ještě jednu záhadu jsme řešili - na plynovodu chráněném katodovkama
>> se děly strašné věci a protože to bylo nedaleko solární elektrárny, i
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list