Re[2]: Dva rozvaděče
Brandejs Petr
petr.brandejs na orlik.cz
Středa Září 25 14:43:11 CEST 2019
Při hl. jističi B25/3 přívody do podružáků paralelně CYKY5G6. Pro
možnost vypnutí jednotl. podružáků na vstupu vypínač na DIN lištu
(vypadá jako 3f jistič-nejlevnější jsou nejvíce používané-např. 63A) a
podle příkonu elektrokotle (to má fakt 11 kW, že má předřazené jištění
B20/3?) bych možná uvažoval o nadproudových relé pro krátkodobé
blokování výkonnějších spotřebičů, aby nezhasnul celej barák, když se
sejdou v těch 2 domácnostech ve stejnou dobu pračka/rychlovarná konvice,
popř. el. sporák ...
Petr Brandejs
------ Původní zpráva ------
Od: "iko" <iko.ikoon na gmail.com>
Komu: hw-list na list.hw.cz
Odesláno: 25.09.2019 14:16:32
Předmět: Re: Dva rozvaděče
>Nemala by byt hrubka kabla podla predradneho istica?
>
>On 9/25/19 1:53 PM, Vláďa Anděl wrote:
>>Dělal jsem elektriku před 3 lety a pro dva podružné rozvaděče (dílna a
>>podkroví) mám jeden jistič 3x25A. Výhoda je, že dál nemusím tahat ten
>>šílený průřez, který je předepsaný pro přívod do baráku. Revizák to
>>takhle vzal bez problémů.
>>Anděl
>
>-- iko
>
>Odoslané z môjho osobného počítača pomocou protokolu SMTP.
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list