V železničních opravnách v Nymburce takhle impregnovali trakční motory.
Impregnovalo se to vakuově a bakelitový lak se potom vytvrzoval
teplotou. Ale už je to tady dávno zrušené. Takže nějaký výrobce
transformátorů?
Anděl
Dne 3.9.2019 v 9:16 Jan Kuba napsal(a):
> Já si myslím, že to je tím používáním - vinutí, jádro se při provozu
> nepatrně chvěje a postupně se uvolňuje a odírá izolace, bandáž,
> plechy, uchycení.
> To že trafo vydává zvuk je prostě a jednoduše tím, že je tam něco
> volného, když to nebude vinutí, tak plechy atd....
> Určitě by pomohlo to celé naimpregnovat v šelaku ( laku ) . Na škole
> se tak upravovaly veškeré transformátory. Byla tam káď, rozehřálo se
> to , ponořilo do té lázně šelaku a
> po nějaké době vyndalo, nechalo odkapat a bylo.
> Poptat nějaké firmy co to dělají a zkusit to, nebude to stát majlant...
>
>
>
>
---