Pro ilustraci - kolik má jmenovitý výkon ten diesel? Průšvih je, že je to měkký zdroj. Zní to všelijak, ale je. Jinde mám stroj 500 kVA a motorkompresor s ním nehne. Jmenovitě má 8,5 kVA, ale náběhový proud mám změřený 130 A na fázi. Motor 37 kW bude mít v pohodě kolem 500 A. Jestli je diesel "napasovaný" na jmenovitý odběr, tak nemá šanci. Trvalý odběr by nevadil, ale ve špičkách nestíhá regulace stroje. A ani nemůže. Buzení generátoru by ještě zrychlit šlo, ale tahat za plyn tak, aby ho stroj ve špičce uvezl? Ty řídící obvody na baterky, byť by to byla nějaká stolní APC nebo rovnou třeba 24 V z beterky. Jinak měniče mám na všech velkých motorech, k tomu desítky elektronicky řízených ventilátorů a veškerá technologie pulzní zdroje. Dieselu je to naprosto jedno. Odběr asi 350 kVA a o sinu se nedá mluvit. 

Zeman

14. listopadu 2019 17:38:54 SEČ, DeeJay <deejay na email.cz> napsal:
>Ano, dvoufázové řízení je typické pro malé a levné softstarty. To moje
>zařízení je pseudomobilní drtička na recyklaci stavebního odpadu či
>kamení. Největší stroj je drtič 37kW - normálně bych řekl, že to je
>"kočička" protože ty stacionární začínají někde od 132kW, jenže na
>generátoru to dělá problémy. Řeším s dodavatelem FM jestli tam nedat
>měnič, ale údajně si generátory úplně nerozumí s harmonickými které
>lezou ze vstupu měniče. 
>Celkem už chápu, že mobilní zařízení mají tenhle velký pohon obvykle
>připojení mechanicky na hřídel dieselu a zbytek pohonů honí malý
>generátor. 
>
>
>
>-----Original Message-----
>From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Josef
>Zeman
>Sent: Thursday, November 14, 2019 2:32 PM
>To: hw-list na list.hw.cz
>Subject: Re: UPSka pro motorický rozvaděč
>
>Dobrý den,
>
>asi neporadím, ale mohu přidat něco z praxe. Na jednom místě mám něco
>podobného. Klimatizační jednotky, takže taky PLC, která je řídí a
>diesel. Schválně nejsou na UPS, protože by musela být dimenzovaná tak
>na dvojnásobek. Běžně je tam odběr kolem 40 kVA. Stroj má jmenovitě 130
>kVA, ale při rozjezdu motorkompresoru špička rozhodí regulátor, takže
>napětí nejdřív o pár desítek voltů klesne a pak naopak překmitne. To
>nerozdýchají PLC, takže se resetují a klimačky začnou nabíhat znovu.
>Zase nastartuje kompresor a tak pořád dokola. Zdálo se, že to bez
>problémů vyřeší elektronické rozběhy od ABB. Náběh motoru má být
>plynulý bez výrazných špiček. Jenže to nepomohlo. Záhada spočívá v tom,
>že slavný rozběh ovládá dvě fáze. Jedna je natvrdo skrz. Motor se sice
>rozbíhá pozvolna, ale na jedné fázi je stejně proudová špička dost
>velká na to, aby rozhodila regulátor dieselu. Ten přidá plyn, jenže
>špička v mezičase odezní .... Skončilo to tak, že ovládací obvody
>klimatizací jsou napájené z UPS. Jen dostávají pomocí kontaktu
>informaci, že není napětí, aby se nesnažily něco kutit v době, než
>naběhne stroj. Takže nějakou kočičku, která by podržela na PLC stabilní
>napětí a upravit program, aby věděl, kdy není na pohonech napětí a
>podle toho se zařídil? Záleží k čemu ty pohony jsou.
>
>Zeman
>
>> Zdravím kolegové 
>> 
>> zrovna řeším takovou opičárnu, motorický rozvaděč s malým PLC
>napájený
>> dýzlgenerátorem. 
>> Z předchozích zkušeností vím, že strojaři navrhli generátor sice na
>> jmenovité proudy, ale rozběh větších strojů nějak neřeší a v tom je
>> zakopaný pes. Takže se stává, že době kdy generátor sere
>> maggivkostkách odpadnou cívky stykačů. Říkal jsem si, že bych tyhle
>> chvilkové (několik sekund) stavy překlenul napájení ovladačky (230V
>> AC, 24V DC) nějakou UPSkou. Bohužel UPSky jsou navržené na to, že
>> jsou furt pod napětím, jenže při provozu na generátor je rozvaděč
>> většinu času bez napětí, tudíž běžná UPSka se vyšťaví a bude to k
>> ničemu. Řešením by bylo ji umět z panelu vypnout (odpojit baterie)
>> což v civilní UPSce těžko dosáhnu. Nejvíc by se mi líbil nějaký
>> záložní zdroj bez baterií s velkými kondenzátory, ale nikdy jsem nic
>> takového neviděl. V krajní nouzi bych mohl předělat stykače na 24V
>> DC ...  Chci fabrické řešení, nechci a nemohu to bastlit.   
>> 
>> Nějaké nápady ?  
>> 
>> ĎK 
>> 
>> Jara
>> 
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

-- 
Odesláno aplikací K-9 Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji stručnost.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20191115/039abb6b/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list