Však to jsem psal hned na začátku. Je to dost staré zařízení a je tam 2x 
75176. Ale opravdu se jedná o to (viz průběhy v původním dotazu), že ten 
simoreg obsadí linku a drží ji v záporné úrovni jen po dobu, kdy na té 
síti jiné zařízení odpovídá. Pak ji zase uvolní. Ty simoregy tam jsou na 
jedné síti dva a druhý se chová normálně, odpovídá jen když je tázán. 
Viděl bych to buď na přepsané parametry pro spojení, nebo na chybu v 
programu.

Ostatně ty úplně nejstarší simoregy cca 25 let staré skončily dva na 
stejnou chybu. Měnili jsme
přenosovou rychlost z 9600 na 19200 Bd - takže jeden z parametrů 
spojení. Parametry všeho možného (je jich cca 1000) jsou uložené v 
nějaké už dávno nesehnatelné paralelní EEPROM. Po přepsání to sice 
přenosovou rychlost změnilo, ale paměť hlásila chybu kontrolního součtu. 
Po každém zapnutí se to muselo ručně odmáčknout a bylo to neúnosné - 
skončilo to jejich výměnou. Ani servis s tím nic nevymyslel. Nevím, 
jestli paměť EEPROM má takovou vlastnost, že když je v ní něco 20 let 
tak nejde přepsat - spíš jsem měl podezření na nějaké kurvítko.
Anděl

Dne 29.3.2019 v 23:41 Jan Waclawek napsal(a):
> [preposielam]
>
> Dobry vecer,
>
> ten simoreg moze mat dva typy chyb. Bud je pripaleny i/o modul alebo
> je to chyba zariadenia v nejakom inom bloku. Zial toto nezistite inak,
> len tym, ze sa pozriete do i/o karty, ake obvody tam su pouzite. Ja
> som predpokladal nieco typu MAX485 ale moze tam byt aj nejaky iny typ
> obvodu, ktory sa sprava inak. Druha moznost je pozriet sa do
> servisneho manualu, mozno ten menic nerobi to co by mal robit. Tu ma
> napada este taka otazka, v normalnom stave to fungovalo ako? Boli
> urovne na zbernici ok?
>
> A.
>
> ---
>
> to sice vím, že ten simoreg je nìjakým zpùsobem vadný (blokuje linku),
> jen se chci dopátrat, co je to za závadu. Vypadá to, že vadný budiè
> linky /pøijímaè to nebude, protože jednak v té síti normálnì komunikuje
> (by úrovnì ztahuje nìkam dolù), ale taky a to vyplývá z tìch obrázkù co
> jsem tam dával. Pokud vysílá master, je to bez problémù a linka bìží
> normálnì. Až když má odpovídat jiné zaøízení v té síti, zaène simoreg
> úrovnì ztahovat do mínusu. Takže pokud jiné zaøízení zrovna vysílá
> zápornou úroveò, místo -2 je tam -2,5V. Pokud kladnou, je tam jen +0,5V.
> Po konci relace zase linku uvolní, což jsem ze zaèátku pøehlédl. Protože
> novou relaci vždycky zaèíná master a linka je volná.
> Mám podezøení, že se pøepsaly parametry pro spojení a že simoreg pøejde
> do nìjakého ètyødrátového režimu RS422, pak nerozumí adrese (myslí si že
> je na lince sám) a pokud nic nedìlá, drží linku v záporné úrovni.
> Bohužel mìl jsem èas asi hodimu si s tím hrát a je to až na Moravì. Na
> pøepsání parametrù by tam musel vyrazit kolega.
>
> Andìl