zahada spojeni RS485
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Sobota Březen 30 21:51:16 CET 2019
Však to jsem psal hned na začátku. Je to dost staré zařízení a je tam 2x
75176. Ale opravdu se jedná o to (viz průběhy v původním dotazu), že ten
simoreg obsadí linku a drží ji v záporné úrovni jen po dobu, kdy na té
síti jiné zařízení odpovídá. Pak ji zase uvolní. Ty simoregy tam jsou na
jedné síti dva a druhý se chová normálně, odpovídá jen když je tázán.
Viděl bych to buď na přepsané parametry pro spojení, nebo na chybu v
programu.
Ostatně ty úplně nejstarší simoregy cca 25 let staré skončily dva na
stejnou chybu. Měnili jsme
přenosovou rychlost z 9600 na 19200 Bd - takže jeden z parametrů
spojení. Parametry všeho možného (je jich cca 1000) jsou uložené v
nějaké už dávno nesehnatelné paralelní EEPROM. Po přepsání to sice
přenosovou rychlost změnilo, ale paměť hlásila chybu kontrolního součtu.
Po každém zapnutí se to muselo ručně odmáčknout a bylo to neúnosné -
skončilo to jejich výměnou. Ani servis s tím nic nevymyslel. Nevím,
jestli paměť EEPROM má takovou vlastnost, že když je v ní něco 20 let
tak nejde přepsat - spíš jsem měl podezření na nějaké kurvítko.
Anděl
Dne 29.3.2019 v 23:41 Jan Waclawek napsal(a):
> [preposielam]
>
> Dobry vecer,
>
> ten simoreg moze mat dva typy chyb. Bud je pripaleny i/o modul alebo
> je to chyba zariadenia v nejakom inom bloku. Zial toto nezistite inak,
> len tym, ze sa pozriete do i/o karty, ake obvody tam su pouzite. Ja
> som predpokladal nieco typu MAX485 ale moze tam byt aj nejaky iny typ
> obvodu, ktory sa sprava inak. Druha moznost je pozriet sa do
> servisneho manualu, mozno ten menic nerobi to co by mal robit. Tu ma
> napada este taka otazka, v normalnom stave to fungovalo ako? Boli
> urovne na zbernici ok?
>
> A.
>
> ---
>
> to sice vím, e ten simoreg je nìjakým zpùsobem vadný (blokuje linku),
> jen se chci dopátrat, co je to za závadu. Vypadá to, e vadný budiè
> linky /pøijímaè to nebude, protoe jednak v té síti normálnì komunikuje
> (by úrovnì ztahuje nìkam dolù), ale taky a to vyplývá z tìch obrázkù co
> jsem tam dával. Pokud vysílá master, je to bez problémù a linka bìí
> normálnì. A kdy má odpovídat jiné zaøízení v té síti, zaène simoreg
> úrovnì ztahovat do mínusu. Take pokud jiné zaøízení zrovna vysílá
> zápornou úroveò, místo -2 je tam -2,5V. Pokud kladnou, je tam jen +0,5V.
> Po konci relace zase linku uvolní, co jsem ze zaèátku pøehlédl. Protoe
> novou relaci vdycky zaèíná master a linka je volná.
> Mám podezøení, e se pøepsaly parametry pro spojení a e simoreg pøejde
> do nìjakého ètyødrátového reimu RS422, pak nerozumí adrese (myslí si e
> je na lince sám) a pokud nic nedìlá, drí linku v záporné úrovni.
> Bohuel mìl jsem èas asi hodimu si s tím hrát a je to a na Moravì. Na
> pøepsání parametrù by tam musel vyrazit kolega.
>
> Andìl
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
---
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
Další informace o konferenci Hw-list