zahada spojeni RS485
Jan Waclawek
konfera na efton.sk
Pátek Březen 29 11:06:23 CET 2019
[preposielam]
Ahoj,
len by som si rad upresnil topologiu tej siete...
Master 120R - 10m, kabel 2zily - S1 Andel - 1m kabel 2zily. - S2
Andel - 1m kab. - S3 simoreg1 - 1m kab - S4 simoreg2 - 120R
Spolu 13m kabla...
1) skuste vymenit na poziciach S34 simoregy. Tipujem, ze jeden je
vadny... Mate kdesi skrat.
2) datasheet hovori:
± 60-mA Max Driver Output Capability
Thermal Shutdown Protection
Driver Positive and Negative Current Limiting
12-k? Min Receiver Input Impedance
Skuste namiesto vadneho simoregu zapojit pokusnu dosticku s tym
SN76... Napajanie bud bateriove alebo cez spinany adapter.