zahada spojeni RS485
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Pátek Březen 29 10:20:44 CET 2019
Ve všech našich zařízeních máme komunikační část galvanicky oddělenou
(napájení přes DC/DC a signály přes optočleny).
Pokud vím, RS485 se normálně tahá jen dvěma dráty a běžné je, že
rozhraní je galvanicky oddělené. Požadavek na zem a řešení rozdílových
napětí proti zemi - nedovedu si představit, jak by tohle fungovalo v
rozsáhlejších sítích.
Anděl
Dne 29.3.2019 v 9:39 Dodo Racek napsal(a):
>
> Dovolim si nesuhlasit s tvrdenim, ze zem sa na linke RS485
> nepouziva... je to sice diferencialny prenos, ale NIE JE oddeleny
> vystupnymi symetrizacnymi transformatormi, ako napr Ethernet na TP.
> Nazval by som to stavom, ze: "Ak je zem spojena, tak sa na prenose dat
> nepouziva, ale ak je rozpojena, tak sa to blizi stavu 'ale mne na
> stole to funguje...' "
>
> Ako, prosim, merate, "vyssie" urovne, pri ktorych zacne 75176
> obmedzovat ? Medzi cim a cim ?
> Ako si predstavujete, ze sa bude spravat 75176 ( alebo ine prevodniky
> RS422/485 ), ak bude diferencialne medzi A-B napr. 2V, ale voci zemi
> obvodu 75176 napr 20V, 100V, 200V ?
>
> Mate na vsetkych zariadeniach plavajuce budice ? V akom rozsahu dokazu
> plavat bez ovplyvnovania vystupu ?
> Aky je priebeh napatia medzi "nepouzivanymi" zemami zariadeni pri
> komunikacii ?
>
> Medzi budicmi je rozdiel v zatazitelnosti - niektore maju 16, niektore
> 32 zariadeni...
>
> Dodo
>
> pi 29. 3. 2019 o 8:31 Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz
> <mailto:vaelektronik na vaelektronik.cz>> napísal(a):
>
> je tam v klidovém stavu (před začátkem přenosu) +0,5V - definice
> klidové
> úrovně. Ta značka 1 na začátku obrazovky je nula napětí kanálu 1
> osciloskopu.
> Během vysílání z počítače jsou úrovně -2 a +2,5V. Po přepnutí
> směru se
> objeví střídavá složka mezivrcholově od +0,4 do +1V a záporná
> úroveň se
> z -2V změní na -2,4. Ta střídavá složka není 50 Hz, ale asi 900 KHz.
> Vypadá to, že budič linky v Simoregu pžetíží oddělovací DC/DC
> měnič a
> filtrační kapacita to už neufiltruje. Ostatně zem se v lince RS485
> nepoužívá. Osciloskop je bateriový, takže jsem ho klidně zapojil mezi
> dráty A a B.
> Anděl
>
> Dne 29.3.2019 v 7:45 Jan Waclawek napsal(a):
> > To su fakt tie urovne +-2V?
> > Asi nie.
> >
> > A moj tip je, ze nemate poriadne pospajane zeme.
> >
> > wek
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> > Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> ---
> Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
> https://www.avast.com/antivirus
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________