zahada spojeni RS485

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Pátek Březen 29 10:20:44 CET 2019


Ve všech našich zařízeních máme komunikační část galvanicky oddělenou 
(napájení přes DC/DC a signály přes optočleny).
Pokud vím, RS485 se normálně tahá jen dvěma dráty a běžné je, že 
rozhraní je galvanicky oddělené. Požadavek na zem a řešení rozdílových 
napětí proti zemi - nedovedu si představit, jak by tohle fungovalo v 
rozsáhlejších sítích.

Anděl

Dne 29.3.2019 v 9:39 Dodo Racek napsal(a):
>
> Dovolim si nesuhlasit s tvrdenim, ze zem sa na linke RS485 
> nepouziva... je to sice diferencialny prenos, ale NIE JE oddeleny 
> vystupnymi symetrizacnymi transformatormi, ako napr Ethernet na TP.
> Nazval by som to stavom, ze: "Ak je zem spojena, tak sa na prenose dat 
> nepouziva, ale ak je rozpojena, tak sa to blizi stavu 'ale mne na 
> stole to funguje...'  "
>
> Ako, prosim, merate, "vyssie" urovne, pri ktorych zacne 75176 
> obmedzovat ? Medzi cim a cim ?
> Ako si predstavujete, ze sa bude spravat 75176 ( alebo ine prevodniky 
> RS422/485 ), ak bude diferencialne medzi A-B napr. 2V, ale voci zemi 
> obvodu 75176 napr 20V, 100V, 200V ?
>
> Mate na vsetkych zariadeniach plavajuce budice ? V akom rozsahu dokazu 
> plavat bez ovplyvnovania vystupu ?
> Aky je priebeh napatia medzi "nepouzivanymi" zemami zariadeni pri 
> komunikacii ?
>
> Medzi budicmi je rozdiel v zatazitelnosti - niektore maju 16, niektore 
> 32 zariadeni...
>
> Dodo
>
> pi 29. 3. 2019 o 8:31 Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz 
> <mailto:vaelektronik na vaelektronik.cz>> napísal(a):
>
>     je tam v klidovém stavu (před začátkem přenosu) +0,5V - definice
>     klidové
>     úrovně. Ta značka 1 na začátku obrazovky je nula napětí kanálu 1
>     osciloskopu.
>     Během vysílání z počítače jsou úrovně -2 a +2,5V. Po přepnutí
>     směru se
>     objeví střídavá složka mezivrcholově od +0,4 do +1V a záporná
>     úroveň se
>     z -2V změní na -2,4. Ta střídavá složka není 50 Hz, ale asi 900 KHz.
>     Vypadá to, že budič linky v Simoregu pžetíží  oddělovací DC/DC
>     měnič a
>     filtrační kapacita to už neufiltruje. Ostatně zem se v lince RS485
>     nepoužívá. Osciloskop je bateriový, takže jsem ho klidně zapojil mezi
>     dráty A a B.
>     Anděl
>
>     Dne 29.3.2019 v 7:45 Jan Waclawek napsal(a):
>     > To su fakt tie urovne +-2V?
>     > Asi nie.
>     >
>     > A moj tip je, ze nemate poriadne pospajane zeme.
>     >
>     > wek
>     > _______________________________________________
>     > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     > Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>     ---
>     Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
>     https://www.avast.com/antivirus
>
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


------------- další část ---------------