zahada spojeni RS485

Jaroslav Meduna meduna na mikroklima.cz
Pátek Březen 29 10:09:18 CET 2019


Premisa diskuze je: RS485 bez izolacni bariery není RS485. Mereni osciloskopem na RS485 bez diferencialni sondy (nebo dvou kanalu nad kterými mate matematicky kanal s rozdílem) znamena nepochopeni této sbernice. Bohuzel jsem v zivote těchto chyb videl tolik, ze je spise pravidlo, ze nikdy nezmizi.

Strucne shrnuti:

*	Pokud je vase „RS485“ bez izolatoru. Pak na všech zucastnenych zarizenich musite všechny zarizeni propojit SG (bez výjimky!) a doporucuji tomu prestat rikat RS485
*	Pokud je to RS485 a chova se, jak popisujete, pak je chyba v nepritomnosti pull up / pull down terminátorech, které vam „nulu“ sbernice posunuly mimo stred

 

From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Dodo Racek
Sent: Friday, March 29, 2019 9:39 AM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: zahada spojeni RS485

 

 

Dovolim si nesuhlasit s tvrdenim, ze zem sa na linke RS485 nepouziva... je to sice diferencialny prenos, ale NIE JE oddeleny vystupnymi symetrizacnymi transformatormi, ako napr Ethernet na TP.

Nazval by som to stavom, ze: "Ak je zem spojena, tak sa na prenose dat nepouziva, ale ak je rozpojena, tak sa to blizi stavu 'ale mne na stole to funguje...'  "

 

Ako, prosim, merate, "vyssie" urovne, pri ktorych zacne 75176 obmedzovat ? Medzi cim a cim ?

Ako si predstavujete, ze sa bude spravat 75176 ( alebo ine prevodniky RS422/485 ), ak bude diferencialne medzi A-B napr. 2V, ale voci zemi obvodu 75176 napr 20V, 100V, 200V ?

 

Mate na vsetkych zariadeniach plavajuce budice ? V akom rozsahu dokazu plavat bez ovplyvnovania vystupu ?

Aky je priebeh napatia medzi "nepouzivanymi" zemami zariadeni pri komunikacii ?

 

Medzi budicmi je rozdiel v zatazitelnosti - niektore maju 16, niektore 32 zariadeni...

 

Dodo

 

pi 29. 3. 2019 o 8:31 Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz <mailto:vaelektronik na vaelektronik.cz> > napísal(a):

je tam v klidovém stavu (před začátkem přenosu) +0,5V - definice klidové 
úrovně. Ta značka 1 na začátku obrazovky je nula napětí kanálu 1 
osciloskopu.
Během vysílání z počítače jsou úrovně -2 a +2,5V. Po přepnutí směru se 
objeví střídavá složka mezivrcholově od +0,4 do +1V a záporná úroveň se 
z -2V změní na -2,4. Ta střídavá složka není 50 Hz, ale asi 900 KHz. 
Vypadá to, že budič linky v Simoregu pžetíží  oddělovací DC/DC měnič a 
filtrační kapacita to už neufiltruje. Ostatně zem se v lince RS485 
nepoužívá. Osciloskop je bateriový, takže jsem ho klidně zapojil mezi 
dráty A a B.
Anděl

Dne 29.3.2019 v 7:45 Jan Waclawek napsal(a):
> To su fakt tie urovne +-2V?
> Asi nie.
>
> A moj tip je, ze nemate poriadne pospajane zeme.
>
> wek
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz> 
> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz> 
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



---
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz> 
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz> 
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------