UPS CyberPower
Pavel Troller
patrol na sinus.cz
Neděle Červen 2 14:04:34 CEST 2019
Zdravím,
přesně tak. Zkusil bych dát do série s tou baterkou trošku delší kus
drátu, prostě něco co zvedne Ri na nějaké desetiny Ohmu... Pokud je ta
baterka slušná, možná už ten proudový puls co dodá v momentě startu
měniče vyšokuje nadproudovou ochranu a umře to.
Zdraví Pavel
> Zdravím.
> Je možné, že to s baterkou souvisí. UPS mají ve zvyku měřit její vnitřní odpor a pokud je mimo toleranci, tak vyhlásí poruchu. Tuhle neznám. Je to online? Pokud je offline, tak zapne invertor až při výpadku. Pak by mohla být porucha i někde v silových obvodech nebo snímání proudu. I nečekaně tvrdá baterka jim nemusí udělat dobře.
> Zeman
>
> 2. června 2019 13:18:30 SELČ, AZe <aze na seznam.cz> napsal:
> >Zdravím. Aby těch trampot kolem pc nebylo málo, mám tady další perlu.
> >UPS BR850ELCD. Vadná baterie 12V/9Ah. Připojil jsem starou 12V (snad
> >loni měřená cca 20Ah), vyřazenou, málo nabitou, z auta. UPS ji přijala,
> >měla 12V, a po odpojení sítě fungovala jako řádná UPS.
> >Baterie byla slabá, UPS ji pak během několika hodin nabila, teď udává
> >98% nabití.
> >A teď problém: po odpojení od sítě, i bez zátěže, ihned přechází do
> >stavu ???přetíženo??? a vypne výstup.
> >Zkoušel jsem pak tuto nabitou aku vybít žárovkami na 10,5 V a znovu
> >připojil k UPS, ale chová se to stejně, ihned hlásí přetížení. V
> >sítovém provozu výstup sepne.
> >Nevím, zda to nějak nesouvisí právě s tou nesprávnou baterií. Mohlo
> >by? Origo aku nemám a vzhledem k tomu, že ups není bezpodmínečně
> >potřeba uvést do provozu, nemá potřebu ji kupovat. Co si o tom myslíte?
> >PowerPanel ukazuje normální stav.....ale režim Spuštění vnitřního testu
> >způsobí ztrátu komunikace a výpadek napětí opět s indikací přetížení.
> >Není to nějaká typická závada?
> >aze
>
> --
> Odesláno aplikací K-9 Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji stručnost.