Jak na kalibracni krivku?

Pavel Kutina hw na prelude.cz
Sobota Leden 26 19:51:50 CET 2019


Nezvazoval, i kdyz tu toho brouka asi nekde mam - diky za pripomenuti, kdyz 
to nepujde po dobrem, muzu to zkusit, ale znamena to zase cele rozebrat a 
odpajet (neleze se k tomu uplne idealne), tak bych to nechal az jako nejakou 
dalsi moznst, lenost zatim vitezi.

Pavel Kutina


----- Original Message ----- 
From: "Jaroslav Buchta" <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
To: <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Saturday, January 26, 2019 7:29 PM
Subject: Re: Jak na kalibracni krivku?


> INA199 jste nezvazoval? Asi bych udelal aspon 2 rozsahy, treba se 
> zesilenim 50 a 200 co je tusim v nabidce.
>
> Dne 26.01.2019 v 19:04 Pavel Kutina napsal(a):
>> Asi mate pravdu v tech matematickych kouzlech se zvysenim rozliseni, 
>> jenze mne to aktualne hapruje o kousek jinde.
>>
>> Mam zhruba 4A pro plny rozsah toho 10bit AD, tedy nejake 4mA na dilek, 
>> pocitam-li spravne, i kdyz nepouziju zadne z tech kouzel. OK, bude mi to 
>> litat o nejake 3 dilky vlivem nestability, sumu a tak dale, takze funguju 
>> s nejistotou mereni nejakych 12 mA. Pokud ale pouziju ona kouzla, ona 
>> nejistota se kupodivu posune zhruba o rad dolu.
>>
>> Popravde receno, asi nejsem uplne s to pochopit, jak to funguje, 
>> konstatuju jenom, ze nejak asi ano (to je tak, kdyz clovek pouzije cizi 
>> knihovnu a pak jen zira, jak je autor genialni :)
>>
>> U mereni napeti, kdy merim opravdu na vystupnich svorkach zdroje, se 
>> dostavam na rozumne citelne i stabilni hodnoty, zcela neodpovidajici tomu 
>> 10bit prevodniku. Ano, urcite mi to odjede s casem, urcite mi to odjede s 
>> teplotou - ale ted a tady, pri stabilni pokojove teplote (bez velke 
>> zateze zdroje, takze i ten drzi teplotu celkem stabilne) na 30V rozsahu 
>> merim s nejistotou v jednotkach mV, tedy opet vice nez o rad lepe, nez 
>> bez onech kouzel.
>>
>> Problem ted vidim nekde jinde - jak to vypada, zdroj pro cely ten modul 
>> mereni proudu mozna neni tak uplne plovouci, jak by mel byt a vystupni 
>> napeti mi nejak neprimo ovlivnuje mereni napeti na proudovem bocniku. 
>> Jeste chvili nad tim budu badat a vestavim tam extra zdroj...
>>
>> Ted mi tak doslo - prosim, nahradte v celem mailu slovo "merim" slovem 
>> "indikuji", nemel bych se odvazovat to nazyvat merenim (bez ironie) - 
>> zvlaste u proudu mne nezajimaji absolutni hodnoty, jako spis indikace 
>> zmeny. Akorat ze bych je rad indikoval i v radu miliamper :)
>>
>> Pavel Kutina
>>
>>
>>
>> ----- Original Message ----- From: "gatilo" <gatilo na centrum.cz>
>> To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
>> Sent: Saturday, January 26, 2019 6:20 PM
>> Subject: Re: Jak na kalibracni krivku?
>>
>>
>>> 26.1.2019, 18:02:08
>>>
>>> Rezistory maji jednu velkou vyhodu, chovaji se vcelku
>>> predvidatelne a ve vetsine bezneho pouziti i linearne.
>>> Takze jeho vliv lze matematicky snadno opravit.
>>> Ovsem, ocekavat ze matematickymi kouzly vytlucete z papirove
>>> 10b Atmega 14-16b mereni z rozumnou stabilitou a
>>> opakovatelnosti, je IMHO iluze.
>>> Minimalne budete muset pridat nejakou slusnou referenci a
>>> cele mereni kalibrovat prubezne, napr. 1x za minutu.
>>> A to uz je IMHO opravdu jednodussi, za par desetikorun,
>>> koupit slusnej AD, treba:
>>> https://www.tme.eu/cz/details/mcp3421a1t-e_ch/prevodniky-ad-integrovane-obvody/microchip-technology/
>>>
>>> S pozdravem Pavel
>>> mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>>>
>>> -- 
>>> Pavel Kutina napsal:
>>>
>>>> Noooo, s tim dotazem do databaze to neni blbej napad - nejaky ESP tu 
>>>> mam,
>>>> databazovej stroj mi taky nekde bezi... :D No dobre, tak varianta a),
>>>> vsechny kombinace do nejake externi EEPROM. To bude ale pomale. Tak 
>>>> varianta
>>>> c) - vyhodit ten odpor a podivat se, kde sakra jeste muze byt zakopany 
>>>> pes.
>>>> A pak nastoupi varianta d) - vykaslat se na to a nechat to, jak to je, 
>>>> tim
>>>> jsem mel zacit :)
>>>
>>>> Pavel Kutina
>>>
>>>
>>>
>>>> ----- Original Message ----- From: "David Obdrzalek" 
>>>> <David.Obdrzalek na mff.cuni.cz>
>>>> To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
>>>> Sent: Saturday, January 26, 2019 5:36 PM
>>>> Subject: Re: Jak na kalibracni krivku?
>>>
>>>
>>>>> On 26 Jan 2019 at 16:29, Pavel Kutina wrote:
>>>>>> Ono to je ve vysledku vcelku jedno, pokud je autor pridaneho HW 
>>>>>> imbecil a
>>>>>> pri mereni malych proudu zjisi, ze pouzil na vstup procesoru seriovy
>>>>>> odpor
>>>>>> jako alespon symbolickou ochranu, ale ve vysledku mu to dela diky 
>>>>>> tomu
>>>>>> celkem prapodivne veci - jakoze kdyz pouziju jako zatez odpor 1k5, 
>>>>>> ukaze
>>>>>> mi
>>>>>> to pro skutecnych 20mA odporem hodnotu 23 mA. A kdyz pouziju 390R,
>>>>>> nameri
>>>>>> mi to pro skutecnych 20 mA krasnych 17 mA :) To se pak fakt dost blbe
>>>>>> kalibruje, to uz neni ani na tu kristalovou kouli.
>>>>> Kdybys byl mlady a progresivni programator, tak bys pouzil pro prevod
>>>>> dvourozmernou
>>>>> tabulku - pro vsechny hodnoty z AD prevodniku a vsechny hodnoty 
>>>>> zatezovych
>>>>> odporu
>>>>> (pripadne i vicerozmernou, pokud by se ukazalo, ze to ovlivnuje jeste
>>>>> neco).
>>>>> Korporatni programator by to vyresil bud jednim slozenym SQL dotazem 
>>>>> do
>>>>> Oracle anebo
>>>>> by si nechal dodat novou komponentu do SAPu. A kdybys byl Arduinista, 
>>>>> tak
>>>>> bys nad
>>>>> rozdily oproti realite mavl rukou anebo poukazal na to, ze ti Cinan 
>>>>> poslal
>>>>> spatne
>>>>> Arduino (i kdyz, to by vlastne nenastalo, protoze pravy Arduinista by 
>>>>> tam
>>>>> nemel ten
>>>>> odpor).
>>>>> ;-)
>>>>>
>>>>>> Takze nejakej map mne ted vubec netrapi (po tvem clanku na 
>>>>>> robodoupeti
>>>>>> jsem
>>>>>> od nej celkem rychle a rad ustoupil, stejne mam radeji rovnici, ve 
>>>>>> ktere
>>>>>> vidim, co se deje a jakeho typu jsou promenne)
>>>>> A to jsem clanek o funkci map jeste ani nenapsal, jen jsem se zminil, 
>>>>> ze
>>>>> je
>>>>> potouchla :-D
>>>>>
>>>>> Mimochodem, tva anabaze je slusny zaklad na clanek ...
>>>>>
>>>>> D.O.
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>>
>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 



Další informace o konferenci Hw-list