Ještě jsem zapomněl. Ztráta citlivosti je zapříčiněná dost často tím, že tam někdo bydlí. Nějčastěji pavouci.
pg
----- Původní zpráva -----
> Odesilatel: Jindroush <jindroush na seznam.cz>
> Příjemce: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 18.01.2019 08:08
> Předmět: PIR cidla Steinel
>
> Zdravim,
>
> mam na dome vicero IR cidel Steinel. Je to vic okruhu, na vice okruzich
> je vice cidel i svitidel. Okruh se da ovladat i spinacem (porad sviti),
> takze overit, ze svitidla jsou v poradku, je jednoduche.
> Cidla maji tak 6-8 let a zacaly blbnout - v zime proste bud nesepnou
> vubec, nebo potrebuji 5cm vzdalenost. Od jara se samozrejme zacnou
> chovat normalne.
>
> Dotazy:
> 1) Je to normalni, aby se PIR cidlo takto chovalo? V zime by naopak mely
> spinat 'citliveji', protoze tam muzou byt vyssi ty teplotni gradienty,
> na jejichz zaklade spinaji?
> 2) Kde hledat zavadu?
> 3) Nemel by nekdo zapojeni? Typy jsou IS-240 DUO a IS-180-2, hledat jsem
> zkousel, nachazim jen navody k pripojeni.
>
> Servis vyrobce me poslal do... obchodu koupit nove ;o)
>