neco jako inteligentni chata
Jan Matuska
hw na starhill.org
Sobota Leden 12 08:46:42 CET 2019
Zdravím,
původně jsem na tento účel používal RS485 - ale v konečném součtu je to
moc drahé a komplikované. Nakonec jsem skončil u 1-wire ve vlastní
implementaci - menší rychlost, kratší adresy apod. Fyzicky 3 vodiče,
napájení a data s otevřeným kolektorem.
JM.
Dne 11.01.2019 v 20:40 Fanda Kopriva napsal(a):
> Dobry den
>
> Mam po chate alarm natahany draty z centraly 8zilovymi ethernetovymi
> kabely.Ke kazdemu snimaci jeden az dva pary.
>
> V ramci rekonstrukce bych to rad rozsiril .Chtel bych v kazdym bode
> merit teplotu.V kazde mistnosti vlhkost.Merit teplotu trubek a zapinat
> jim topeni.
>
> Ridit svetla , otvirani dveri a pripadne dalsi a rad bych pouzil co
> nejvic kabely a snimace ,ktere tam jsou.
>
> Zatim se mi zda ,ze bych pouzil male desticky tak 3x1.5cm na kazde arm
> ,optotriak na 220V/1A,nejake vstupy pro kontakty a obecne vystupy ,
> vlhkomer a spinany zdroj.
>
> Odhadem by to melo zrat 2mA na bod a do 100kc.
>
> Co si o tom myslite?
>
> Jakou sbernici pouzit? - myslel jsem na RS485 nebo CAN - existuje
> levnejsi varianta?
>
> Bude treba fungovat otevreny kolektor ?Nebo modulace po napajeni?
>
> Nebo existuje nejake jine reseni .Asi pujdu taky po cene ,protoze tech
> pripojnych bodu bude asi vic nez 40.
>
> Diky za zkusenosti.
>
> Fanda
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list