Prudovy chranic

Brandejs Petr petr.brandejs na orlik.cz
Čtvrtek Únor 21 08:04:11 CET 2019


Nejdříve termionologie:
RCD (RCCB - ČSN EN 61008-1 ed.3)) = proudový chránič bez nadproudové 
spouště (vybavuje jen rozdílovým proudem). Nesmí vybavit do 50% svého 
jmenovitého rozdílového proudu. Proto je problém s unikajícími proudy. 
Když dáte RCD na celý barák nebo ho předřadíte nějaké rozsáhlejší částí 
instalace, proudy okolo těch 15mA nasbíráte, ani nevíte jak ... Nutné 
předjištění odpovídající nejvýše jmenovité hodnotě proudu RCD.RCBO (ČSN 
EN 61009-1, ed. 3) nebo CBR (ČSN EN 60947-2, ed. 2) = "jističochránič", 
RCD s integrovanou nadproudovou spouští (nemusí mít předřazené jištění)

Nadproudem jističům předřazený chránič (RCD) nevypadne - pokud to není 
taková šlupka, že vypadne jeho předřazené jištění. To by mělo samozřejmě 
odpovídat jeho vypínací schopnosti. při použití RCBO je selektivita 
proti nadproudům podobná jako u jističů. Selektivita vypínání 
"chráničové části" RCBO nebo samotných RCD se řeší charakteristikami 
(AC, A, B, G ...).

PB


------ Původní zpráva ------
Od: "Zdenek" <zdej na atlas.cz>
Komu: "'HW-news'" <hw-list na list.hw.cz>
Odesláno: 20.02.2019 16:09:48
Předmět: RE: Prudovy chranic

>Ale má to tu níže uvedenou nevýhodu, že s následným jističem vypadne i 
>chránič. Tedy celý dům.
>
>Pokud se bavíme o běžném chrániči, tak ten má zároveň funkci jističe. 
>Není ho tedy potřeba dodatečně chránit.
>
>
>
>From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jaroslav 
>Buchta
>Sent: Wednesday, February 20, 2019 3:54 PM
>To:hw-list na list.hw.cz
>Subject: Re: Prudovy chranic
>
>
>
>To je ale prece normalni konfigurace, ze je za chranicem milion dalsich 
>jisticu treba pro cely barak s proudem v souctu mnohem vetsim, nez ma 
>chranic i cela pripojka.\
>
>Jde asi o to aby byl pred pretizenim chranen ten chranic.
>
>
>
>Dne 20.02.2019 v 15:40 Zuffa Jan napsal(a):
>
>>Ak tam dam chranic s isticom 25A a dojde k skratu,
>>
>>vyleti 16A a pravdepodobne aj ten 25A. Potom straca tato konfiguracia
>>
>>zmysel pretoze vypadnu obidva okruhy. Vo vysledku tam teda
>>
>>pojdu 2 16A chranice kombinovane s isticom co je drahsie ale podla 
>>normy
>>
>>Potom je este moznost dat tam 40 chranic ale to vychadza rovnako draho
>>
>>
>>
>>j.
>>
>>
>>
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20190221/f2b46030/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list