Prepinac siti - elektricky ovladany

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Pondělí Únor 4 16:36:56 CET 2019


když už k tomu slepení kontaktů dojde, co se stane? Alternátor v 
centrále se roztočí? Nebo bude nenabuzený a udělá zkrat? Jestli by tam 
nestačila pojistka?
Anděl

Dne 04.02.2019 v 11:23 Vladimír napsal(a):
> Možná by šlo použít zapojení jako u přepínání YD, tam jsou také 
> stykače navzájem blokovány pomocným kontaktem, právě pro ten případ 
> slepeného kontaktu.
> VN
>
>
> ------ Původní zpráva ------
> Od: "hwnews konference" <hwnews na cncnet.info <mailto:hwnews na cncnet.info>>
> Komu: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz <mailto:hw-list na list.hw.cz>>
> Odesláno: 4.2.2019 10:45:08
> Předmět: Prepinac siti - elektricky ovladany
>
>> Zdravim,
>>
>> potreboval bych na lodi realizovat prepinani zdroje 1f 230V - jedna 
>> pripojka je brehova a druha je elektrocentrala. Dal to pokracuje jen 
>> na nabijec Pb baterii 12V/20A a jednu zasuvku ciste pro strycka prihody.
>>
>> Myslel jsem, ze vezmu rele s 230V civkou s 2x prepinacimi kontakty a 
>> civku pripojim na vystup z elektrocentraly takze v okamziku kdy 
>> nahodim centralu rele sepne a stredove kontakty se prepoji na 
>> elektrocentralu a odpoji se brehova pripojka.
>>
>> Trosku, ale resim zda je to uplne koser...vim, ze se delaji 
>> "prepinace siti" kde jsou kontakty mechanickyu blokovane, aby v 
>> zadnem pripade nemohlo dojit ke spojeni dvou ruznych siti (treba 
>> slepenim kontaktu apod.), ale z bezne koupitelne produkce nachazim 
>> jen rucne prepinane coz se mi moc nehodi do kramu. Rozvadec 230V bude 
>> vzadu v lodi a neplanuji tam zadny panel kde by tenhle prepinac mohl 
>> byt a davat jej dopredu by znamenalo tahat po lodi 230V.
>>
>> To se by se nejak slepily kontakty relatka se mi zase az tak nezda 
>> mozne (tedy tak, ze by se spojily krajni poly, ale nevim zda treba 
>> nehrozi vytazeni oblouku - teoreticky tam muze byt napeti mezi 
>> 2x230x1.414V tedy pres 600V. Asi by to slo resit jeste pouzitim 
>> dalsich dvou rele, ktere by prerusovaly ty privodni vetve.
>>
>> Nicmene pokud by se delal nejaky elektricky ovladany prepinac primo 
>> na to tak bych byl radeji.
>>
>> RV
>
> _______________________________________________