jak presne funguje proudovy chranic?
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Úterý Prosinec 17 17:06:31 CET 2019
On Tue, 17 Dec 2019, sam.hw wrote:
> tak jsem vsechno poodpooval, ale neslo to nahodit, hned spadl dolu.
> duvodem bylo, ze nekde v tech starych kabelech bylo propojeni mezu
> nulakem a zemi.
> ok - vsechno jsem odpojil (uplne vsechno, vcetne nulaku a zemi) - ale
> stejne neslo nahodit. tak jsem to vzdal ...
> ale po cca 2 hodinach, to najednou slo!
A neni proste jen vadny ? Neco podobneho se mi stalo s jisticem, byl
treba na chvili shodit a po upravach instalace nahodit, ale po nahozeni
po case vzdy spadnul. Hledani svodu neprinaselo vysledky, prepojeni na
rezervni jistic to vyresilo.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list