Kotel Viessmann Vitodens základní deska - nestartuje, chyba FF

Jan Půhoný konference na puhy.cz
Sobota Prosinec 7 16:18:08 CET 2019


Dobré odpoledne,

trápím se tady při sobotě s plynovým kotlem Viessman Vitodens. Po zapnutí
hlásí chybu FF. Vyčistil jsem jiskřiště, spalovací komoru a provedl reset
dle servisního manuálu. Má snahu najet, ale vůbec není slyšet jiskra.
Roztočí se 2x ventilátor a potom FF a konec. Změřil jsem čidlo spalin,
čidlo vody ve výměníku (oboje řádově kOhmy což odpovídá dle grafu v
servisním manuálu). Zkusil jsem preventivně vyměnit tyristor na desce,
který spíná tu VN cívku. Nepomohlo.

VN kabel ke svíčce (jiskřišti) má předepsaný odpor 5kOhm.

Co by to mohlo být ještě za problém? Může být problém v tom červeném VN
trafu na desce? Odcházejí? Podle čísel na něm ho nemůžu vůbec najít. Čím to
nahradit, případně jak bezpečně otestovat?

Jinak napájecí napětí na desce je OK za filtračním kondenzátorem a vizuálně
je deska jako nová.

Bimetal na výměníku je také ok a čerpadlo i ventilátor se točí, když
připojím na přímo...

Fotky zde: https://photos.app.goo.gl/dgLoBfhMgHUKUqz77

Díky za nápady,

HP