<div dir="ltr">Dobré odpoledne,<br><br>trápím se tady při sobotě s plynovým kotlem Viessman Vitodens. Po zapnutí hlásí chybu FF. Vyčistil jsem jiskřiště, spalovací komoru a provedl reset dle servisního manuálu. Má snahu najet, ale vůbec není slyšet jiskra. Roztočí se 2x ventilátor a potom FF a konec. Změřil jsem čidlo spalin, čidlo vody ve výměníku (oboje řádově kOhmy což odpovídá dle grafu v servisním manuálu). Zkusil jsem preventivně vyměnit tyristor na desce, který spíná tu VN cívku. Nepomohlo.<br><br>VN kabel ke svíčce (jiskřišti) má předepsaný odpor 5kOhm.<br><br>Co by to mohlo být ještě za problém? Může být problém v tom červeném VN trafu na desce? Odcházejí? Podle čísel na něm ho nemůžu vůbec najít. Čím to nahradit, případně jak bezpečně otestovat?<br><br>Jinak napájecí napětí na desce je OK za filtračním kondenzátorem a vizuálně je deska jako nová.<div><br></div><div>Bimetal na výměníku je také ok a čerpadlo i ventilátor se točí, když připojím na přímo...<br><br>Fotky zde: <a href="https://photos.app.goo.gl/dgLoBfhMgHUKUqz77">https://photos.app.goo.gl/dgLoBfhMgHUKUqz77</a><br><br>Díky za nápady,<br><div><br></div><div>HP</div></div></div>