Re: Paralelní spojení párů J-Y(ST)Y
Petr Stehlik
petr.stehlik na atlas.cz
Neděle Listopad 25 13:29:16 CET 2018
U klasické RS485 nechávám jeden datový pár a ostatní pro napájení spojte
paralelně.
Možná by u toho CIB šlo obdobně. Ale jestli máte 2x2x0,8 tak nic
nevymyslíte máte dva páry a ty spojíte paralelně, a který vodič je v
páru a a který b tím bych si starost nedělal.
Petr
Dne 24.11.2018 v 16:07 Jiri Foldyna napsal(a):
> Dobrý den,
>
> mám nataženou kabeláž pro zapojení CIB sběrnice (Tecomat Foxtrot,
> 2drátová sběrnice s přenosem napájení 24V společně s daty, přenosová
> rychlost 19,2 kb/s) kabely J-Y(ST)Y 2x2x0,8. Rád bych u některých
> kabelů využil možnost zapojit páry paralelně kvůli snížení úbytku
> napájecího napětí na konci vedení.
> Lze nějak obecně určit, jak páry spojit? Je mi jasné, že z hlediska
> snížení odporu smyčky je to jedno, ale nevím, jestli je to jedno i s
> ohledem na přenos dat.
>
> Díky
> jf
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list