Re: RS232 kabel metráž doporučení

Dodo Racek dodoracek na gmail.com
Pátek Březen 23 06:07:44 CET 2018


Ak to ma byt 15 pristrojov spolu, alebo na napr. 1 PC, tak znovu 422/485.
Alebo karty s vela RS232 a 15 realnych portov v PC, pripadne zariadenie,
ktore sa vola 'terminal server', ale to bude drahsie riesenie.


RS232 je vhodna na pripojenie 2 zariadeni, kazde na jednom konci kabla.
Dlzka do max 15m, poctive urovne a nie velke rusenie v kabloch okolo.

RS422/485 je zbernicoveho typu, teda napr. max 16-32 zariadeni "pozdlz
jedneho kabla" podla typu prevodnikov.
Pre spolahlivost a opakovatelnost je vhodne zachovat topologiu ( linearne
vedenie, NIE hviezda), ukoncenie vedenia vhodnymi RC clenmi a odpormi na
Ucc a GND na udrzanie default urovne na koncoch vedenia.
Niektore prevodniky maju posunute urovne, aby drzali default stav, ale
externe odpory su podla mojich skusenosti spolahlivejsie a odolnejsie.

RS422/485 je velmi odolna, preziva skrat, pripojenie na externe napajanie
radovo do 15 V, a ine 'servisne zasahy' silnoprudarskych prevadzkovych
elektrikarov v mieste instalacie.

Nad asi 30 metrov je vhodne zaradit pred kazde pripojene zariadenie vhodnu
prepatovu ochranu. Je to drahe, ale potom to preziva sj burky a aj
'servisne zasahy' prevadzkovych elektrikarov typu 'nahodne pripojenie
zbernice' na 230V a pod.

Dodo

Dňa št 22. 3. 2018, 22:52 M. Marusak <m.marusak na volny.cz> napísal(a):

> Ve většině případů bude délka kolem 12 m.  Jedná se o připojení starších
> cca 15 přístrojů, kde je jen RS232. Protože se jedná o nekritickou
> aplikaci, je požadavek to vyzkoušet tak nějak nejjednodušeji (a
> nejrychleji) a teprve kdyby se to ukázalo jako nevhodné (velká chybovost
> dat), tak by se řešilo nějaké opatření. Trochu takový rapid prototyping.
> Ale samozřejmě by se všichni přáli, aby to uspokojivě fungovalo na první
> pokus.
>
> Martin M
>
>
>
> Dne 22. 3. 2018 v 22:01 Dodo Racek napsal(a):
>
> V priemyselnom prostredi, v zlaboch, kde sa neda vylucit subeh so silovymi
> kablami a predpokladanej dlzke 25m by som ja  osobne v prvom rade vylucil
> RS232...
>
> Prevodniky na RS422/485, teda diferencialne urovne a k tomu potom napr. TP
> kabel.
> Alebo prebodniky na ETH a standardna LAN kabelaz.
> Slebo skusit pozriet, ci do zariadeni nie su kupitelne 422/485/LAN karty.
>
> Dodo
>
>
>
> Dňa št 22. 3. 2018, 21:51 M. Marusak <m.marusak na volny.cz> napísal(a):
>
>> Mám jeden dotaz - jaký nejlépe použít metrážový kabel pro RS232:
>> propojení do cca 25 m, průmyslové prostředí, rychlost 9600 (4800) Bd,
>> krátké méně časté datové přenosy (nekritické). Jde více méně o pevnou
>> instalaci ve žlabech, částečně pohyblivý konec u přístroje.
>>
>>   Z technického hlediska by stačily i jen 3 vodiče RX, TX, SG.
>>
>> Je vhodné použít všude celkem dostupný FTP CAT 5 (stíněný CAT 5)?
>>
>> Děkuji za odpověď
>>
>> Martin M.
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20180323/83be20e0/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list