Re: RS232 kabel metráž doporučení

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pátek Březen 23 02:54:30 CET 2018


Odklepl jsem to moc rychle.
Ještě jsem tam chtěl dopsat, abyste při instalaci zkusil klasický test:
použijte nejmíň 3x delší kabel a zkuste nechat nějakou dobu běhat
intenzivní provoz za těchto výrazně ztížených podmínek.
A hned budete vědět, jakou máte rezervu.

PL

*********************

Dne 23.3.2018 v 2:48 Petr Labaj napsal(a):
> V klidu FTP. Těch 20m na nízké přenosové rychlosti nebude problém.
> Samozřejmě pokud je to skutečně RS232 a ne jeho moderní čínská
> podoba s úrovněmi 0 a +5V (ale to asi není, když je to starší a tedy
> asi ještě poctivé zařízení).
>
> PL
>
> **********************
>
> Dne 23.3.2018 v 1:24 Vláďa Anděl napsal(a):
>> jej vždyť RS232 má tak vysoké úrovně, že když to bude stíněné a 
>> nejlépe na jedné straně galvanicky oddělené (no já vím, asi toho chci 
>> moc), nemělo by se tam snad tolik bordelu dostat. Pokud komunikační 
>> protokol s chybama počítá a dokáže zprávu opakovat, asi bych to 
>> risknul. Než tam dávat FTP, asi bych volil stíněnou dvojlinku - 
>> stínění každého vodiče zvlášť. Aby nebyly přeslechy mezi TX a RX 
>> větší, než to obávané průmyslové rušení :-)
>> Anděl
>>
>> Dne 22.3.2018 v 22:52 M. Marusak napsal(a):
>>> Ve většině případů bude délka kolem 12 m.  Jedná se o připojení 
>>> starších cca 15 přístrojů, kde je jen RS232. Protože se jedná o 
>>> nekritickou aplikaci, je požadavek to vyzkoušet tak nějak 
>>> nejjednodušeji (a nejrychleji) a teprve kdyby se to ukázalo jako 
>>> nevhodné (velká chybovost dat), tak by se řešilo nějaké opatření. 
>>> Trochu takový rapid prototyping.  Ale samozřejmě by se všichni 
>>> přáli, aby to uspokojivě fungovalo na první pokus.
>>>
>>> Martin M
>>>
>>>
>>>
>>> Dne 22. 3. 2018 v 22:01 Dodo Racek napsal(a):
>>>> V priemyselnom prostredi, v zlaboch, kde sa neda vylucit subeh so 
>>>> silovymi kablami a predpokladanej dlzke 25m by som ja  osobne v 
>>>> prvom rade vylucil RS232...
>>>>
>>>> Prevodniky na RS422/485, teda diferencialne urovne a k tomu potom 
>>>> napr. TP kabel.
>>>> Alebo prebodniky na ETH a standardna LAN kabelaz.
>>>> Slebo skusit pozriet, ci do zariadeni nie su kupitelne 422/485/LAN 
>>>> karty.
>>>>
>>>> Dodo
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Dňa št 22. 3. 2018, 21:51 M. Marusak <m.marusak na volny.cz 
>>>> <mailto:m.marusak na volny.cz>> napísal(a):
>>>>
>>>>     Mám jeden dotaz - jaký nejlépe použít metrážový kabel pro RS232:
>>>>     propojení do cca 25 m, průmyslové prostředí, rychlost 9600
>>>>     (4800) Bd,
>>>>     krátké méně časté datové přenosy (nekritické). Jde více méně o
>>>>     pevnou
>>>>     instalaci ve žlabech, částečně pohyblivý konec u přístroje.
>>>>
>>>>       Z technického hlediska by stačily i jen 3 vodiče RX, TX, SG.
>>>>
>>>>     Je vhodné použít všude celkem dostupný FTP CAT 5 (stíněný CAT 5)?
>>>>
>>>>     Děkuji za odpověď
>>>>
>>>>     Martin M.
>>>>
>>>
>