Re: RS232 kabel metráž doporučení
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Pátek Březen 23 02:48:19 CET 2018
V klidu FTP. Těch 20m na nízké přenosové rychlosti nebude problém.
Samozřejmě pokud je to skutečně RS232 a ne jeho moderní čínská
podoba s úrovněmi 0 a +5V (ale to asi není, když je to starší a tedy
asi ještě poctivé zařízení).
PL
**********************
Dne 23.3.2018 v 1:24 Vláďa Anděl napsal(a):
> jej vždyť RS232 má tak vysoké úrovně, že když to bude stíněné a
> nejlépe na jedné straně galvanicky oddělené (no já vím, asi toho chci
> moc), nemělo by se tam snad tolik bordelu dostat. Pokud komunikační
> protokol s chybama počítá a dokáže zprávu opakovat, asi bych to
> risknul. Než tam dávat FTP, asi bych volil stíněnou dvojlinku -
> stínění každého vodiče zvlášť. Aby nebyly přeslechy mezi TX a RX
> větší, než to obávané průmyslové rušení :-)
> Anděl
>
> Dne 22.3.2018 v 22:52 M. Marusak napsal(a):
>> Ve většině případů bude délka kolem 12 m. Jedná se o připojení
>> starších cca 15 přístrojů, kde je jen RS232. Protože se jedná o
>> nekritickou aplikaci, je požadavek to vyzkoušet tak nějak
>> nejjednodušeji (a nejrychleji) a teprve kdyby se to ukázalo jako
>> nevhodné (velká chybovost dat), tak by se řešilo nějaké opatření.
>> Trochu takový rapid prototyping. Ale samozřejmě by se všichni přáli,
>> aby to uspokojivě fungovalo na první pokus.
>>
>> Martin M
>>
>>
>>
>> Dne 22. 3. 2018 v 22:01 Dodo Racek napsal(a):
>>> V priemyselnom prostredi, v zlaboch, kde sa neda vylucit subeh so
>>> silovymi kablami a predpokladanej dlzke 25m by som ja osobne v
>>> prvom rade vylucil RS232...
>>>
>>> Prevodniky na RS422/485, teda diferencialne urovne a k tomu potom
>>> napr. TP kabel.
>>> Alebo prebodniky na ETH a standardna LAN kabelaz.
>>> Slebo skusit pozriet, ci do zariadeni nie su kupitelne 422/485/LAN
>>> karty.
>>>
>>> Dodo
>>>
>>>
>>>
>>> Dňa št 22. 3. 2018, 21:51 M. Marusak <m.marusak na volny.cz
>>> <mailto:m.marusak na volny.cz>> napísal(a):
>>>
>>> Mám jeden dotaz - jaký nejlépe použít metrážový kabel pro RS232:
>>> propojení do cca 25 m, průmyslové prostředí, rychlost 9600
>>> (4800) Bd,
>>> krátké méně časté datové přenosy (nekritické). Jde více méně o
>>> pevnou
>>> instalaci ve žlabech, částečně pohyblivý konec u přístroje.
>>>
>>> Z technického hlediska by stačily i jen 3 vodiče RX, TX, SG.
>>>
>>> Je vhodné použít všude celkem dostupný FTP CAT 5 (stíněný CAT 5)?
>>>
>>> Děkuji za odpověď
>>>
>>> Martin M.
>>>
>>