Istic pred hodinami

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Středa Březen 14 11:16:12 CET 2018


Viz co jsem psal o té zkratové odolnosti. Pojistka je jednoduché =
spolehlivé zařízení a má velkou vypínací schopnost. Vedení na sloupu
je tvrdý zdroj, čím blíž k trafu jste, tím tvrdší. Případný zkrat je
velký a jistič má jen omezenou vypínací schopnost, tzn. při větším
zkratu nevypne.

Pavel Kadečka.

2018-03-14 11:07 GMT+01:00 Zuffa Jan <ZuffaJ na cgc.sk>:
> A ten istic ten kabel snad neisti?
>
> To mi hlava nebere :)
>
>
>
> j.
>
>
>
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Dodo Racek
> Sent: Wednesday, March 14, 2018 9:09 AM
> To: HW-news
> Subject: Re: Istic pred hodinami
>
>
>
> Poistky na stlpe istia kabel od stlpa k hodinam.
>
> V rozvadzaci pred hodinami je istic a podla jeho hodnoty sa v niektorych
> pripadoch urcuje stala platba dodavatelovi elektriky.
>
>
>
> Preto chcu mat pred emerom istic, ktory sa neda vymenit za vacsi, ako
> poistky.
>
> Plati to uz roky...
>
>
>
>
>
> Dňa 14. 3. 2018 8:54 používateľ "Zuffa Jan" <ZuffaJ na cgc.sk> napísal:
>
> Zdravim,
>
>
>
> Bol u nas technik z elektrarni a oznamil, ze musime mat pred elektromerom
> istic
>
> a ten musi byt zaplombovany. Pred elektromerom su vsak poistky v skrinke na
> stlpe.
>
> Ta nie je zaplombovana a ani to nedava zmysel, kedze poistky su nevratne.
>
> Technik tvrdi, ze to musime urobit vraj to plati niekedy od roku 1990.
>
> Instalacia ma tak 50 rokov a doteraz to nikomu nevadilo.
>
> Co s tym? Doplnit istic do rozvadzaca (taky co sa da zaplombovat) a zrusit
> poistky na stlpe?
>
> Typ istica urci technik.
>
>
>
> j.
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


Další informace o konferenci Hw-list