regulator polskeho aut. kotle ST-480 zPID / hreje se N-MOSFET ? - nove foto
Kubat Tomas
tomas.kubat na comap.cz
Sobota Leden 20 18:18:56 CET 2018
tu diodu mezi D/S (tam nejaka je) nebo mezi G/S(tam jsou dve proti sobe) v tom fetu STB10NK60Z ?
https://www.tme.eu/cz/Document/7f3bec5204384e651523aa0691581a96/STB14NK60ZT4.pdf
ten osciloskop je jedinej s izolovanyma kanalama za rozumnou cenu(kolem 20kkc :-).
a chybi mi sonda 1:100, abych tam videl treba v tomhle pripade celej prubeh.
t.
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Labaj
Sent: Saturday, January 20, 2018 5:49 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: regulator polskeho aut. kotle ST-480 zPID / hreje se N-MOSFET ? - nove foto
Tak to je fakt sranda. Oni udělali 1f frekvenční měnič na jednom N-FETu.
Nemáte doma nějakou Schottky diodu na dost vysoké závěrné napětí, že byste ji dočasně přidal paralelně k té substrátové diodě?
Nebo i běžnou diodu, na té sice bude vyšší úbytek, ale aspoň poznáte, když bude topit.
PL
PS. Vidím, že máte můj oblíbený osciloskop. Že je docela fajn?
Jinak umí nahrávat na USB flash, abyste to nemusel fotit.
***********************
Dne 20.1.2018 v 15:45 Kubat Tomas napsal(a):
> pokracovani zachrany elektroniky kotle ..
> tak jsem byl merit a udelal nekolik fotek prubehu na tom fetu.
> buzeni 0 - 12V, prubeh za zatezi asi spatnej, proot ten fet topi. mel by jen spinat, ale tady jede ve vsech rezimech ?
> mrknul by se na to nekdo ?
> https://ulozto.cz/!b8518jfPG34I/pl-kotel-3-zip
> mam i nejaky video, kdyby bylo potreba.
> zajimavy je, ac se meni(sluchem) otacky regulovaneho ventilatoru, prubeh je porad skoro stejny. nenapadlo me zmerit s delsi casovkou, jestli nejde o skupinu pulvln, nebo tak neco.
> termokamerou ma ten fet opravdu kolem 100°C a vypina cidlo na pcb pod nim.
> fet je , jak jsem se snazil z fotek najit zapojenej jako na usmernenou cast mustku a zatez na stridave strane, tak jestli neni pulka mustku v cudu, kdez je ten pribeh orizlej jen z jedne strany ?
> dik za info.
> tomik.
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Kubat
> Tomas
> Sent: Friday, January 05, 2018 3:11 PM
> To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Subject: RE: regulator polskeho aut. kotle ST-480 zPID / hreje se N-MOSFET ?
>
> Prave posileni tim SSR jsem myslel. Ze si pomůžu.
> O vikendu budu merit, tak uvidíme ..
> t.
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of cin
> Sent: Friday, January 05, 2018 1:35 PM
> To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Subject: Re: regulator polskeho aut. kotle ST-480 zPID / hreje se N-MOSFET ?
>
> Dobrý den,
> pokud je to řídící jednotka z polské produkce fy Plum tak ty jsou sice softwarově-uživatelsky velmi dobře dělané a přehledné, ale po stránce návrhu dost odfláknuté, resp. poddimenzované.
>
> Podobný problém jsem řešil u automatu na uhlí Benekov, kde byl výstup
> pro podavač "posílen" přidáním SSR relé, namontovaným (zřejmě
> dodatečně) mimo hlavní ŘJ, patrně jim odcházel výstupní triak.
> Tohle relé při určitých režimech provozu dělalo neskutečné psí kusy, protože vlivem zbytkového napětí na vstupu zůstávalo částečně sepnuté.
>
> Cin
>
>
> Dobrý den,
> 30. prosince 2017, 13:18:03, napsal jste:
>
> KT> dobry den.
> KT> vcera byl u me svagr, ze ma problem s automatickym/dotacnim kotlem, tesne po zaruce.
> KT> jednotka hlasi prehrati.
> KT> na vystupu regulace ventilatoru kotle(75W/0,35A/2300min) je
> KT> N-MOSFET 600V/5,7A/35W_TO220FP, STP10NK60ZFP.
> KT> https://www.tme.eu/cz/details/stp10nk60zfp/tranzistory-s-kanalem-n
> KT> -t ht/st-microelectronics/ ted tam je snad o neco silnejsi
> KT> STP14NK60ZFP
> KT> https://www.tme.eu/cz/details/stp14nk60zfp/tranzistory-s-kanalem-n
> KT> -t ht/st-microelectronics/ ten mosfet je takrka bez chlazeni, viz
> KT> fotky v odkazu https://uloz.to/!4DOvvbBZMTXf/pl-kotel-zip
> KT> nabidnuly mu novej regulator za cca 6kkc, nebo opravovanej za 2kkc.
> KT> kdyz tu elektroniku necha venku a ochlazuje ji, tak to prej funguje.
> KT> co by se melo promerit, az tam pojedu, pripadne muzu vzit rovnou chladic dat ho tam externe.
> KT> napada me, pridreny ventilator = neodpovida vykonova ztrata na regulaci = hreje se to.
> KT> nebo neco v buzeni, ze nespina pekne "hranate" = zase vykova ztrata, co neodpovida chlazeni.
> KT> pripadne jakej jinej "super" mosfet tam dat, aby tam byla vetsi rezerva ?
> KT> dik za info.
> KT> jdu si chystat servis :-).
> KT> tomik.
>
> KT> _______________________________________________
> KT> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> KT> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> --
> S pozdravem,
> cin
> cin na quick.cz
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list