pri nepripojenem vnitrnim cidlu se (muj) kotel choval(*) tak, ze ohrival
otopnou na teplotu dle vnejsiho cidla (tj. dle nejake ekv.krivky) (nebo
pripadne na teplotu nastavenou na kotli nebylo-li ani vnejsi cidlo) a kdyz
byla dosazena prestal topit a jen ji honil cerpadlem. (*podotykam ze v
tomto rezimu byl jen pri instalaci a uz je to par let takze za to nedam
ruku do ohne)

Dne 18. ledna 2018 13:03 hwnews konference <hwnews na cncnet.info> napsal(a):

> Tohle celkem chapu, ale jak se to chova kotel, kdyz nema pripojene vnitrni
> cidlo a ma k dispozici pouze teplotu na vystupu z kotle a teplotu venku?
>
> RV
>
> Dne 18. ledna 2018 12:51 Libor Konečný <support na mikrovlny.cz> napsal(a):
>
> Zdravim po delsi dobe take
>>
>> Pro ekvitemrni regulaci jsou vzdy potreba dve teploty, ktere spolu
>> souvisi,.
>> Tedy pokud by kotel daval do podlahovky porad stejnou teplotu, uvnitr by
>> byla pozadovana teplota jen v pripade, ze dum ma stale stejne tepelne
>> ztraty, ty se ale meni v zavislosti na venkovni teplote, bude jina v +10 a
>> jina v -30.
>> proto za zaklade venjsi teploty si kotel nastavuje teplotu vystupu
>> podlahovky, tedy cim nizsi venkovni teplota, tim vyssi teplota topne vody a
>> tim padem drzi konstatni teplotu uvnitr.
>> Termostat je pri opdlahovce nepouzitelny a to z duvodu velke setrvacnosti
>> (1-3 dny) a pokud by teplota kolisala jak tuto zimu, efekt by byl opacny.
>>
>> Prikladam pak graf meho systemu. ze ktereho je to zrejme jak to krasne
>> drzi kolem nastavene 23, graf bez evkittermu je ten druhy. za listopad
>> (rovna cara je KO netu) , ale to jeste nebyly takove vykyvy jak v prosinci,
>> navic jsem to ladil jeste manualne, pak jsem presel na ekviterm.
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Dne 18.1.2018 v 9:27 hwnews konference napsal(a):
>>
>> Zdravim,
>>
>> kolegovi zacala blbnout regulace kotle Vaillant a kdyz jsme se o tom
>> zacali bavit tak se priznam, ze nevim jak to funguje.
>>
>> Konstalace je:
>> kotel s pripojenym venkovnim cidlem, cidlo na vystupu z kotle a pak
>> bezdratova jednotka v obyvaku s cidlem teploty.
>>
>> Bezdratova jednotka zacala ukazovat nesmysly a tak ji kolega uplne vypnul.
>>
>> Nicmene i tak mi unika na co je tam to venkovni cidlo? Predpokladam, ze
>> nastavena teplota na vystupu z kotle je brana jako maximalni a nemela by
>> byt prekrocena (ochrana podlahovky pred prehratim?).
>>
>> Cekal bych tedy, ze pokud jede kotel v autonomnim rezimu tak by mel drzet
>> teplotu na vystupu a nebrat na nic jineho ohled. Nebo je to nejak jinak?
>>
>> Dik za osvetu.
>>
>> RV
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20180118/5c6cfa23/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: hedgcchb.png
Type: image/png
Size: 73383 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20180118/5c6cfa23/attachment-0002.png>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: hgigabch.png
Type: image/png
Size: 45467 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20180118/5c6cfa23/attachment-0003.png>


Další informace o konferenci Hw-list