Jaky DAQ?

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Úterý Leden 9 22:14:19 CET 2018


Není tam možnost virtuálního sériového portu?

P.K.

Dne 9. ledna 2018 20:26 Ales Prochaska, Divesoft
<prochaska na divesoft.cz> napsal(a):
> Dík. A co DRAK4, šlo by to (ovšem za cenu složitějšího připojení těch
> Pt1000 a termočlánku)? Já se furt bojím toho ethernetu, že bych
> strávil věčnost tím než bych to rozchodil. Zatímco sériový port umím a
> modbus taky a mám už tím v té mé aplikaci připojené další snímače.
>
> Aleš Procháska
>
>> Zdravím,
>
>> u Papoucha by se našlo, ale není to přesně ono.
>
>> Buď 4-vstupový A/D převodník s výstupem na USB ( AD4USB -
>> https://www.papouch.com/cz/shop/product/ad4usb-merici-prevodnik-s-usb/
>> nebo přímo pro PT100 a PT1000 s výstupem na Ethernet (PAPAGO 2PT ETH -
>> https://www.papouch.com/cz/shop/product/papago-2pt-eth-teplomer-pro-pt100-ethernet/
>> )
>> a pro termočlánky PAPAGO 2TC ETH (
>> https://www.papouch.com/cz/shop/product/papago-2tc-eth-teplomer-pro-termoclanek-k/
>> )
>> PAPAGA mohou mít i WiFi.
>
>> Jako protokol je asi nejlépe využít Modbus, ale zařízení umí protokolů
>> více. Vše lze zapůjčit k vyzkoušení, pro členy konference exkluzívní cena.
>
>> S pozdravem
>> ing. Pavel Poucha
>> jednatel
>> pavel.poucha na papouch.com
>> Tel. +420 777 232 485
>
>> Papouch s.r.o. - vývoj
>> Papouch store s.r.o. - obchod
>> Papouch production s.r.o. - výroba
>
>> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>
>> Dne 9. ledna 2018 7:40 Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com> napsal(a):
>
>>> U Papoucha by se něco nenašlo?
>>>
>>> P.K.
>>>
>>> Dne 8. ledna 2018 14:47 Ales Prochaska, Divesoft
>>> <prochaska na divesoft.cz> napsal(a):
>>> > Neměl byste prosím někdo tip na osvědčený převodník připojitelný k
>>> > počítači (nebo i nějaký - třeba vlastní výroby - na prodej)? Mělo by
>>> > to mít několik alespoň 12bitových vstupů (konkrétně potřebuju připojit
>>> > 5 teplotních snímačů Pt1000 a jeden termočlánek typu K (všechno pro
>>> > teploty do 20 stupňů od pokojové teploty)) s měřením a přenosem dat
>>> > cca 10x za sekundu. Pro připojení k PC potřebuju aby to šlo bez potíží
>>> > připojit jako virtuální sériový port (USB), čili konkrétně asi RS232
>>> > nebo RS485 + dobře dokumentovaný protokol.
>>> >
>>> > Teď používám DAQ Redlab od Meilhaus electronic, který by sice
>>> > elektricky vyhovoval, ale tam je potíž, že pro komunikaci je potřeba
>>> > používat jakési jejich knihovny a pro ně to neumím naprogramovat a
>>> > nechci trávit týdny výzkumem :-) Takže to používám s jejich měřicí
>>> > aplikací a je dost zdlouhavé potom dodatečně offline zpracovávat
>>> > uložená data.
>>> >
>>> > Dík za případné tipy.
>>> >
>>> > Aleš Procháska
>>> >
>>> >
>>> > _______________________________________________
>>> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> > Hw-list na list.hw.cz
>>> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list