I2C - Arduino STM32 Nucleo L476RG
Tomas Urbanek
turbyho na me.com
Úterý Prosinec 11 10:29:43 CET 2018
Pokud pouziva stm32duino tak je to nadstavba nad HALem od ST. A kod je zcela otevreny. Startovaci kod je standartni od ST. Je tedy uplne jedno jestli pouzije arduino, hal nebo ll pokud nezna arm a stm32. Tyhle hrabeci rady vychazeji z cire neznalosti.
T
10. 12. 2018 v 19:53, Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz>:
> Nevim, jak to dela arduino ale standardni startovaci kod data v sekci BSS nuluje, heap zustava nepovsimnut ale tezko asi alokujete stejny blok... Hardwarove by snad reset nemel mit na obsah RAM vliv (az asi na oblasti ktere pouziva pevny bootloader)
> Cistym resenim by IMHO bylo pouzit externi USB/VCP prevodnik na jiny UART a programovadlo nechat na programovani. A nejlip zahodit arduino a mit program pod kontrolou.
>
>
> Dne 10.12.2018 v 19:22 Jirka Mww napsal(a):
>> Vypadek napajeni urcite nenastal, staci stisknout tlacitko reset na desce a data se prepisou.
>> Je to ale asi opravdu arduinem, hodnota je porad stejna . Prestoze je promenna definovana
>> jako word tak hodnota vypsana po resetu je asi 10x vyssi. Alespon predpokladam, ze word je
>> porad jeste 16bitu bez znamenka.
>> Dnes uz se k tomu nedostanu, zitra budu pokracovat. Podstatne je ale, ze po odstraneni
>> propojek ST linku to uz neresetuje, tak mi to zatim staci.
>>
>> po 10. 12. 2018 v 18:33 odesílatel Miroslav Mraz <mrazik na volny.cz> napsal:
>>> No jo, po připojení napájení jsou v RAM náhodná data. Je to trochu
>>> složitější, musíte identifikovat zdroj přerušení - asi i v této řadě
>>> bude něco jako RCC_CSR registr, ve kterém jsou flagy zdroje přerušení.
>>> Na začátku musíte identifikovat připojení napájení - něco jako BOR a
>>> pokud je nastaven, příslušnou proměnnou nastavit na potřebnou hodnotu
>>> (asi vynulovat). Pokud je zdroj přerušení jiný, neděláte nic. Tedy nic -
>>> patrně bude nutné flagy vždy nulovat. Bývá na to speciální bit RMVF.
>>> Není to žádná magie.
>>>
>>> Mrazík
>>>
>>> Dne 10. 12. 18 v 18:14 Jirka Mww napsal(a):
>>> > Zkusil jsem to SW řešení
>>> > unsigned long savedTime __attribute__ ((section (".noinit")));
>>> > , proměnná se sice neinicializuje na nulu, , ale ani se nezachová obsah
>>> > před resetem, jsou tam nesmysly , takže budu pokračovat zítra.
>>> > Zatím díky za pomoc, hodně jsem se dnes naučil.
>>> >
>>> > Zdravi
>>> > Jirka Sloupenský OK1MWW
>>> >
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> --
>> Zdravi
>> Jirka Sloupenský OK1MWW
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list