vykonovy UZ menic
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta na hascomp.cz
Úterý Únor 14 16:17:27 CET 2017
Ja ted uz pracuju po tech mrazech se vstupni teplotou lehce pod 0st a
vystupni -4..5 a funguje to jeste obstojne.
Presne merni ale jeste nemam. Prikon cca 1600W, celkovy vykon asi 4800W
asi 30% casu.
Dne 14.02.2017 v 11:22 Vláďa Anděl napsal(a):
> no než dělat další výměník a ztrácet na něm pár stupňů, to už rovnou
> mohu překopat zahradu a natahat tam zemní kolektory, jak mi psal AZ.
> Voda ze studně měla teď v těch mrazech 7 stupňů a do vsakování šlo
> něco přes 2,5 st. V tom dalším okruhu bych se asi dostal už pod nulu
> :-( Abych nemusel TČ rozebírat (bez rozebrání se k výměníku
> nedostanu), uvažuju o zdroji nějaké nižší frekvence, kterou bych vodu
> ve výměníku při čištění rozkmital podélně. Výměník je stočený do
> spirály a má délku 2,5m. Dají se někde sehnat nějaké reproduktory do
> vody? Nebo z čeho by to šlo udělat?
>
> Dne 14.2.2017 v 9:58 Jaroslav Buchta napsal(a):
>> On bude asi problem, ze to nepujde demontovat z okruhu chladiva.
>> Nebylo by nejlepsi udelat jeste jeden primarni okruh s nemrznouci
>> smesi a poradny vymenik voda-voda? Treba medeny had v sudu, coz by se
>> dobre cistilo...
>>
>> Dne 14.02.2017 v 9:22 Robert Vida napsal(a):
>>> Prajem Vám aby sa to podarilo pomocou UZ vyčistiť, ale podla toho
>>> čo som videl tomu veľkú šancu nedávam. Tie mäkké usadeniny s tým
>>> možno uvoľníte, ale pevné asi nie. Ak to chcete čistič pomocou UZ
>>> tak by som to celé ponoril do UZ čističky a nejakým čerpadlom
>>> preplachoval ten výmenník počas celej doby čistenia (niekolko hodín).
>>>
>>> Robo
>>>
>>> 2017-02-13 23:00 GMT+01:00 Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz
>>> <mailto:vaelektronik na vaelektronik.cz>>:
>>>
>>> Chemicky to jde čistit kyselinou citronovou, ale při dlouhodobém
>>> působení to leptá i tu měď. I když hodně pomalu. Hodil jsem do
>>> 20% kyseliny citronové cuprextit s 35 um mědí a za 10 dní se to
>>> místama proleptalo skrz. Proto bych nějaké dlouhodobější čištění
>>> raději omezil. Když jsem tou kyselinou čistil trubky (plast),
>>> nechal jsem to působit celý den. Vrstva měkkých usazenin (takové
>>> blátíčko) zmizela, ale v namáhaných místech (kolínko) zůstaly
>>> kousky tvrdého rezu. Možná kdybych tu kyselinu vyměnil za
>>> čerstvou, rozpustilo by se všechno - nevím. Asi jsem udělal
>>> blbost, vloni po skončení topné sezóny jsem výměník TČ
>>> nevypláchnul a nechal jsem to tam přes léto. Vypláchnul jsem to
>>> až v zimě, když to přestalo topit a bylo zarostlé komplet
>>> všechno. Trubky ze studně a do vsakování, čerpadlo u studně
>>> (topenářská oběhovka) i výměník TČ. Nevím, jakou sílu má ten
>>> ultrazvuk, ale našel jsem někde varování, pokud se tím čistí
>>> osazené desky, že to může na chladičích narušovat elox. Proto si
>>> myslím, že by se tím měly usazeniny rozdrobit, aby pak šly
>>> vypláchnout.
>>> Takže pár obrázků.
>>> http://vaelektronik.cz/fotky/zanesena_trubka.jpg
>>> <http://vaelektronik.cz/fotky/zanesena_trubka.jpg> takhle
>>> vypadaly po roce provozu trubky mezi studní a tepelným čerpadlem.
>>> http://vaelektronik.cz/fotky/.po_cisteni1jpg
>>> <http://vaelektronik.cz/fotky/.po_cisteni1jpg>
>>> http://vaelektronik.cz/fotky/po_cisteni2.jpg
>>> <http://vaelektronik.cz/fotky/po_cisteni2.jpg> po
>>> čištění 20% kyselinou citrónovou 24 hodin
>>> http://vaelektronik.cz/fotky/vnitrek.jpg
>>> <http://vaelektronik.cz/fotky/vnitrek.jpg>
>>> vnitřní svazek trubek ve výměníku
>>> http://vaelektronik.cz/fotky/obal.jpg
>>> <http://vaelektronik.cz/fotky/obal.jpg>
>>> vnější trubka výměníku
>>>
>>> Anděl
>>>
>>>
>>> Dne 13.2.2017 v 8:42 Robert Vida napsal(a):
>>>> Tá hmota naviac nemusí vadiť, len Vám zmení rezonančnú
>>>> frekvenciu. Máte foto toho výmenníka? Ja osobne by som sa
>>>> pokúsil to čistiť chemicky.
>>>>
>>>> Robo
>>>>
>>>> 2017-02-12 21:55 GMT+01:00 Vláďa Anděl
>>>> <vaelektronik na vaelektronik.cz
>>>> <mailto:vaelektronik na vaelektronik.cz>>:
>>>>
>>>> V trubkovém výměníku tepelného čerpadla se mi nejspíš
>>>> vytvořily železité usazeniny, které nejdou vypláchnout.
>>>> Vnější trubka, ve které je voda, má průměr asi 60 mm a je
>>>> měděná. Uvnitř je svazek trubek s chladivem. Představuju si
>>>> že výměník naplním vodou a ty usazeniny ultrazvukem
>>>> uvolním, aby šly vypláchnout. Měnič mám objednaný tento
>>>> http://www.hotair.cz/detail/nahradni-dily/ultrazvukove-vany/ultrazvukovy-piezoelektricky-vibracni-menic-50w.html
>>>> <http://www.hotair.cz/detail/nahradni-dily/ultrazvukove-vany/ultrazvukovy-piezoelektricky-vibracni-menic-50w.html>
>>>> Když to teda nemám rozebírat, přilepím na to nějaký
>>>> nástavec s vyfrézovaným žlábkem na trubku. Bude tam další
>>>> hmota navíc. Bude to vadit? Předpokládám, že mezi ten
>>>> nástavec a trubku musím něco napatlat, jen nevím co. Nějaký
>>>> gel? Vazelínu?
>>>> Anděl
>>>>
>>>> Dne 12.2.2017 v 20:12 Robert Vida napsal(a):
>>>>> >> Pokud je k dispozic fréza a měnič jde rozebrat, možná by se dal
>>>>> žlábek pro trubku udělat rovnou do toho spodního dílu měniče.
>>>>>
>>>>> Rozobrať UZ menič nedoporučujem. Je malá šanca, že po
>>>>> zložení to bude pracovať. Treba pri tom mať prípravky na
>>>>> merania náboja. Okolo skladania UZ meničov je celá veda,
>>>>> hlavne pre zváracie UZ menič. Tieto čistiace sú menej
>>>>> háklivé, ale určite by som to nerozoberal ak to ešte
>>>>> chcete používať.
>>>>>
>>>>> Robo
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
>>>>> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>> <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>>>>
>>>> _______________________________________________ HW-list
>>>> mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>>>> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>> <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
>>>> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>> <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>>>
>>> _______________________________________________ HW-list mailing
>>> list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>>> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>> <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20170214/c2c293b5/attachment.html>