RC snubber.

Jiří Nesvačil nesvacil na posys.eu
Čtvrtek Únor 2 13:51:38 CET 2017


Nebo misto R+C pouzit R+Dioda+Transil, tak aby transilem neteklo mnoho (odpor), orezavalo mozna i na vetsi napeti 2x24V a dioda, aby orizlo jen prepeti z civky. Je to lepsi nahrada kondiku. Pokud to ma 0.5Ax24V tak dimenzovat asi taky stejne tj. co 
sepnu to se cca muze vratit.
Jirka


Dne 2. 2. 2017 v 13:09 Pavel Hudecek napsal(a):
> V tomto případě bude dobré se řídit podle doporučení výrobce ventilu (a podle toho vybrat použitelné součástky). PWM a proud vyhlazený L+D jsou dost odlišné věci a ventil nemusí fungovat správně při obou možnostech.
>
> PH
>
> -----Původní zpráva----- From: Petr Simek
>
> On Thu, 2 Feb 2017, Martin Hanek wrote:
>
>> Dobré dopoledne všem,
>> mám PWM ventil pro proporcionální řízení průtoku. Ventil je na 24V DC, odběr
>> 0,5A, frekvence PWM 300Hz, spínám jej z 24V proti GNF fetem IRL540.
>> Antiparalelně k ventilu je zapojena rychlá dioda UF4007.
>>
>> Místo té diody bych chtěl dát transil 27V a RC snubber. Tady ovšem netuším, v
>> jakých hodnotách R a C bych se měl pohybovat, aby případné přepětí bylo
>> "rozumně" utlumeno. Co jsem tak našel, tak R řádově desítky ohmů a C stovky
>> nF až jednotky uF. Je to tak?
>
> Neni to chybna uvaha ? Jestli ten transil bude bipolarni a bude na nem
> tedy pri rozepnut FETu 27V, tak nejdriv vzroste spotreba ventilu a po par
> vterinach se transil upece.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list