RC snubber.
Pavel Hudecek
edizon na seznam.cz
Čtvrtek Únor 2 13:09:55 CET 2017
V tomto případě bude dobré se řídit podle doporučení výrobce ventilu (a
podle toho vybrat použitelné součástky). PWM a proud vyhlazený L+D jsou dost
odlišné věci a ventil nemusí fungovat správně při obou možnostech.
PH
-----Původní zpráva-----
From: Petr Simek
On Thu, 2 Feb 2017, Martin Hanek wrote:
> Dobré dopoledne všem,
> mám PWM ventil pro proporcionální řízení průtoku. Ventil je na 24V DC,
> odběr
> 0,5A, frekvence PWM 300Hz, spínám jej z 24V proti GNF fetem IRL540.
> Antiparalelně k ventilu je zapojena rychlá dioda UF4007.
>
> Místo té diody bych chtěl dát transil 27V a RC snubber. Tady ovšem
> netuším, v
> jakých hodnotách R a C bych se měl pohybovat, aby případné přepětí bylo
> "rozumně" utlumeno. Co jsem tak našel, tak R řádově desítky ohmů a C
> stovky
> nF až jednotky uF. Je to tak?
Neni to chybna uvaha ? Jestli ten transil bude bipolarni a bude na nem
tedy pri rozepnut FETu 27V, tak nejdriv vzroste spotreba ventilu a po par
vterinach se transil upece.