Re: rušení od DC/D měniče
balu
balu na k-net.fr
Čtvrtek Prosinec 14 08:15:33 CET 2017
neukazali ste o co ide (ani schemu ani foto), takze varime z vody a
naozaj uzitocnu radu urcite nedostanete.
Zem je velmi zlozity koncept, ale v principe je to vec, do ktorej sa
sadi mrkva. Pokial sa bavime o ruseni suhlasnym modom, treba ho
zablokovat o referencny potencial, ktory sa obcas nazyva "zem", ale
nemusi to byt referencny potencial primarnej strany, predpokladam, ze
cely fotodetektor na sekundarnej strane je v nejakej krabici, alebo ma
nejakym sposobom definovany referencny potencial (ten moze plavat na 6kV).
Naozaj by pomohlo ukazat o com sa bavime :-) Mozete kludne sukromne.
b.
On 13/12/2017 19:04, Zdeněk Lada wrote:
> No jenže pokud by ty kapacity měly být mezi sekundární stranou a zemí na
> primáru, tak by jejich izolační pevnost měla být 6 kV, aby se
> nedegradovaly vlastnosti měniče. Ale nezdá se mi že by rušení procházelo
> na sekundární stranu, pokud spojím zem primární a sekundární strany tak
> se na průběhu nic nezmění. Přijde mi že chyba je v pronikání rušení do
> vstupního OZ na primární straně, v obvodu kdy je buzen z fotodiody.
> Zkusím přidat kapacity na vývody měniče a uvidím. Zatím tam mám
> paralelně keramiku 100 nF, tantal 10 uF + elektrolyt 220 uF. Zkusím
> jestli by to přeci jenom tlumivka nezlepšila.
>
> Zdeněk
>
> Dne 13. prosince 2017 17:45 balu <balu na k-net.fr <mailto:balu na k-net.fr>>
> napsal(a):
>
> ked vyrazne pomohla uprava "zeme" tak tlmivka veci urcite zhorsi.
> Znamena to, ze menic, ktory ma zjavne vysoky impulzny odber nema
> dostatocne tvrdy zdroj vo svojej blizkosti a taha prud cez celu
> dosku. To potom sposobuje zvlnenie na napajacej zbernici celeho
> obvodu a magneticke pole.
>
> Ak sa prida tlmivka do serie pomery sa pravdepodobne este zhorsia,
> lebo menic bude mat na vstupe velmi velky pokles napatia a prestane
> fungovat. Impulzny prud cez tlmivku neprejde a menic nebude mat
> odkial cucat.
>
> Ak uz trvate na oddeleni od vonkajsieho sveta tak potom cely LC
> filter, dostatocne vysoka kapacita, ktora pokryje odber pocas
> polperiody a tlmivka, ktora to oddeli od zvysku obvodu. Hodnoty
> neskusat, ale vypocitat podla znameho zatazenia a spinacej frekvencie.
>
> Suhlasny mod na galvanicky oddelenom sekundari sa da potlacit
> pripojenim obidvoch vystupov menica cez kapacitu na zem (nie len
> kondenzator medzi + a - vystupu, to funguje len na rozdielovy mod).
>
> b.
>
Další informace o konferenci Hw-list