nicive solary - ochrana pred malym prepetim
Libor Sindelar
liborsindelar na gmail.com
Středa Srpen 30 20:07:15 CEST 2017
Delaji se odpojovace na ochranu zateze popr generatoru. Da se nastavit prah prepeti, podpeti, podfrekvence, nadfrekvence, fazovy skok. Dodava napr ComAp pod ozn MainsPro
Libor
-----Original Message-----
From: "Jaroslav Lukesh (seznam IMAP)" <lukesh na seznam.cz>
Sent: 8/30/2017 20:00
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: nicive solary - ochrana pred malym prepetim
Volal jsem tam ped chvílí, že mi přijdou nainstalovat registrační voltmetr.
Nevím, jestli umí měřit i harmoniky. Rázovou vlnu že to změřit neumí, ani
nevěděl co to je. Mám chtít něco jiého?
----- Původní zpráva -----
Od: "Standa Palas" <stpalas na volny.cz>
usměrňovačem. Po prodrobnějším zkoumání se zjistilo, že na té větvi
odešel filtr harmonických u výkonového střídače. (jestli si to dobře
pamatuji) Tak ho nechal vyměnit a je pokoj. Tipoval bych to na podobný
problém. Asi se Vám dostává do sítě nějakej bordel ze střídačů a ten
dělá problémy. Myslím, že je třeba to řešit především s ČEZem nebo s
EONem, ten má určitě páky k tomu donutit provozovatele elektrárny k nápravě.
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20170830/73d62916/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list