RS485
Zdeněk
zdej na atlas.cz
Sobota Srpen 19 19:25:34 CEST 2017
Zdravím.
Je tu dnes nějaký klid, tak zkusím oživit diskusi. J
Dostal jsem opravit měřící jednotky, které komunikují po RS485. Dvě z 8
najednou přestaly fungovat.
Při otestování se vše jeví v pořádku. Pouze úrovně na výstupu ADM485 se liší
od nových součástek. V testovacím obvodu podle katalogu jsou odpory z A a B
proti 5 V (v reálu má být B proti 0 V).
Nová součástka má napětí na A a B v jedné úrovni 4,8/0,7 V a ve druhé přesně
opačné.
U těch podezřelých to není symetrické. V jedné úrovni 4,9/3,2 V, ve druhé
1,2/4,5 V. Druhá součástka zase jinak: 4,8/1,1 V a 1,4/3,9 V.
Je to normální stav nebo příznak nějakého poškození?
Pořád je dodržené pravidlo, že v jedné úrovni je kladnější A a ve druhé B,
takže mezi sebou normálně komunikují. Jen nevím, jestli budou komunikovat po
propojení se všemi ostatními.
Celé zařízení nemám v dosahu, takže to nevyzkouším.
Zdeněk
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20170819/157cd8b5/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list