RE: Výběr vhodného frekvenčního měniče
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Středa Duben 5 13:52:51 CEST 2017
On Wed, 5 Apr 2017, Zuffa Jan wrote:
> Ekonomicky aj elektricky najvyhodnejsie riesenie je mat ten
> kabel co najkratsi. Teda idealne primotovat menic priamo na motor :)
> Rusenie bude minimalne. Ale rusit to moze aj do privodu ak je to zle urobene.
Ja mam menic LG pripojeny na motor 600W normalnim kabelem a zadne ruseni
nepozoruji. Menic je vedle motoru a delka kabelu je asi 70cm, ale z toho
30cm jde v hlinikovem jeklu, takze nestineno je asi 40cm kabelu.
Menic sam je zapouzdreny v hlinikove bedynce ktera to chrani pred
svinstvem a pres ni se dobre chladi.
> j.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list